Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция канализационной насосной станции (КНС)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Feelinin
Добрый день! На кнс (канализационной насосной станции) в приемном отделении сделана вентиляция из приточной (1 двигатель) и вытяжной (2 двигателя), как установили вентиляцию приточка никогда не включалась, потому что она поднимает все запахи приемного отделения, поэтому причтока всегда отключена, ну вытяжная всегда включена. Вопрос, почему причтока поднимает весь запах, а вытяжка не может всю эту взвесь забрать? Кто, где просчитался? Может быть такое что мощность двигателей приточной и вытяжной вентиляции разная, поэтому так и получается?
Skaramush
Судя по терминологии, от вентиляции Вы достаточно далеки. Кто Вы в данной ситуации?
По ответу и пояснения дальше.
Feelinin
Цитата(Skaramush @ 8.10.2017, 17:21) *
Судя по терминологии, от вентиляции Вы достаточно далеки. Кто Вы в данной ситуации?
По ответу и пояснения дальше.

Вы правы, от вентиляции я далек, я больше по электроснабжению
Skaramush
БОльшая мощность электродвигателя не обязательно означает бОльший расход, зависит от сопротивления сети, которое у приточной системы, как правило, больше за счёт фильтра и нагревателя.

Ошибка возможна как при расчёте расходов, так и при организации схемы циркуляции. Нужно больше данных, как минимум - чертежи.
awlan
Цитата(Feelinin @ 8.10.2017, 17:18) *
1. На кнс (канализационной насосной станции) в приемном отделении....
как установили вентиляцию приточка никогда не включалась, потому что она поднимает все запахи приемного отделения, поэтому причтока всегда отключена, ну вытяжная всегда включена.
2. Вопрос, почему причтока поднимает весь запах, а вытяжка не может всю эту взвесь забрать? Кто, где просчитался? Может быть такое что мощность двигателей приточной и вытяжной вентиляции разная, поэтому так и получается?


1. Могу показать фото КНС rolleyes.gif . Что получается при работе с отключаемой приточкой.
2. Что-то смонтировали не так, или запроектировали.
ivan.56ru
Цитата(awlan @ 9.10.2017, 12:10) *
1. Могу показать фото КНС rolleyes.gif . Что получается при работе с отключаемой приточкой.
Покажите, пожалуйста.
awlan
Цитата(ivan.56ru @ 9.10.2017, 15:44) *
Покажите, пожалуйста.

Вот как то так.
ivan.56ru
Цитата(awlan @ 9.10.2017, 14:12) *
Вот как то так.
Прелесть какая.
А почему воздуховоды живые? Из-за оцинковки, или просто недавно смонтировали?
Skaramush
Живые, похоже, на прямых участках. А места гиба - "бобик всё".
awlan
Цитата(ivan.56ru @ 9.10.2017, 19:54) *
Прелесть какая.
А почему воздуховоды живые? Из-за оцинковки, или просто недавно смонтировали?

Мы, когда год назад пришли сюда, тоже обомлели rolleyes.gif .
КНС действующая, "возраст" - чуть больше тридцати лет, воздуховоды "живые" - это приток.
Вытяжка(с зонтами), прямоугольная, оцинкованная сделана лет шесть назад.
Вентиляторы рабочие, но системы не настроены, да ещё и "экономили" элэнергию, выключая рубильник, и как результат имели иней и обмерзание. Теплоснабжение КНС от электричества.
Мы поставили систему теплоснабжения с использованием тепла сточных вод, расход элэнергии снизился в три раза.
На фото (сделанных по окончании отопительного сезона) на наблюдается даже следов конденсата.
ivan.56ru
Цитата(awlan @ 10.10.2017, 11:37) *
...поставили систему теплоснабжения с использованием тепла сточных вод
Сточные воды городские или от предприятия? Какая у них температура?
awlan
Цитата(ivan.56ru @ 10.10.2017, 17:28) *
Сточные воды городские или от предприятия? Какая у них температура?

Городские.
От 20С в октябре, до 10С в январе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.