Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кратноть воздухообмена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
slipp1984
Всем добрый день. Нужна помощь в определении "КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА".
Это замена свежим с улицы воздухом или просто подготовленным воздухом кондиционера в рециркуляции?
Skaramush
Это расход воздуха системой, выраженный в "объёмах обслуживаемого помещения".
ИОВ
Терминология тут
Цитата
22. Кратность воздухообмена - отношение часового объема удаляемого или подаваемого воздуха к строительному объему помещения.

При нормируемой кратности по притоку речь о наружном/свежем воздухе
slipp1984
это всегда свежый воздух? или подготовленный кондиционером и запущен в рециркуляцию, например очищенный и охлажденный.
Skaramush
А ответ выше Вам не понятен?
Composter
Цитата(slipp1984 @ 17.11.2017, 11:50) *
это всегда свежый воздух? или подготовленный кондиционером и запущен в рециркуляцию, например очищенный и охлажденный.

ну если на человека нужно 60 кубов в час , то представьте если вас закрыть в герметичном помещении, и через кондиционер в вашем помещении будет рецикуркуляция 60 кубов в час (там он будет очищаться и охлаждаться), через сколько вы задохнетесь?
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 11:52) *
А ответ выше Вам не понятен?

Беда ... mad.gif
Человек торопится задавать один и тот же вопрос и не видит или не понимает уже данного ему ответа - "Чукча — не читатель, чукча — писатель" (с)
slipp1984
Пример для чистых помещений, фарм производство.
Если в помещении находится 1 чел на него 60 м3/час. Но при этом нормы пишут 20 крат. есть тепловыделения без дополнительных вредностей:
1. можно поставить центральный кондиционер с камерой смешения подмешивать 60 м3/ч воздуха остальное в рецыкл.?
2. Можно поставить рекуператор и полностью менять воздух. ?

20 крат в этом случаи как понимать?
Skaramush
Цитату из норматива приведите, пожалуйста. Чтобы стало понятно что и как понимать.
Норматив, будьте добры, именно дословно.
Странная Белка
Опять 25! Так хочется заказчикам, чтобы кратность можно было рециркуляционным воздухом обеспечивать, что даже кушать не могут.
Woodcuter
Цитата(slipp1984 @ 20.11.2017, 11:54) *
Пример для чистых помещений, фарм производство.
Если в помещении находится 1 чел на него 60 м3/час. Но при этом нормы пишут 20 крат. есть тепловыделения без дополнительных вредностей:
1. можно поставить центральный кондиционер с камерой смешения подмешивать 60 м3/ч воздуха остальное в рецыкл.?
2. Можно поставить рекуператор и полностью менять воздух. ?

20 крат в этом случаи как понимать?


С чистыми надо окуратней.
Были случаи - что "дополнительно" ставят систему "фильтрации" - и она может "себя" обеспечить на 20-ти кратах.
Вот иногда и возникает вместо 10-ти крат - 20ть.
А там уже решаете что и как.

И Так к слову - Там где нормы декларируют "20 крат" - вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА считать по людям.
Поэтому у вас физически не может получиться 60 кубов - остальное в "рецикл".

Везде где у нас нормируется минимальный воздухообмен для любого типа помещений с обозначением "кр" - вы ОБЯЗАНЫ считать именно так.
Может быть сказано по разному - "просто 20крат", "по расчету - но не менее 10крат", ... вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.
И никаких "фривольностей" - по людям 60м3/чел.


slipp1984
( вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.)
где написано в нормах что "КРАТ" только свежый воздух.
инж323
Цитата(Странная Белка @ 20.11.2017, 15:55) *
Опять 25! Так хочется заказчикам, чтобы кратность можно было рециркуляционным воздухом обеспечивать, что даже кушать не могут.

Сплитами!!! сплиты же дуют- вот и их учесть в кратности воздухообмена. и электрополотенце в сортире учесть.
Skaramush
Цитата(slipp1984 @ 21.11.2017, 13:56) *
( вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.)
где написано в нормах что "КРАТ" только свежый воздух.

Вы конкретный пункт норм, по которому вопрос, приведёте? Или это абстрактный трёп по варианту "я художник, я так вижу"?
jota
Цитата(Woodcuter @ 20.11.2017, 16:05) *
... вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.

Неверно! Крат это общий воздухообмен (наружный + рециркуляция), при этом обязательно дополнительно указывается кратность по наружному воздуху.
Skaramush
Цитата(Skaramush @ 14.11.2017, 13:07) *
Это расход воздуха системой, выраженный в "объёмах обслуживаемого помещения".

Выше есть. Ниже - чёткое уточнение от ИОВ.

Далее - вода в ступе под пестиком по описанному варианту с художником.
Странная Белка
QUOTE (jota @ 21.11.2017, 14:17) *
Неверно! Крат это общий воздухообмен (наружный + рециркуляция), при этом обязательно дополнительно указывается кратность по наружному воздуху.

Да, в ASHRAE есть четкое разделение в таблице на воздухообмен свежего и рециркуляционного воздуха, и определения все есть.
У нас тут тоже батл был про воздухообмены. На химическом заводе bang.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.