Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзит С/У
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
edyardsss
Транзит вытяжки из С/У через электрощитовую!
Допускается ли транзит через элетрощитовую?
Дим214
Можно в принципе, только придется повесить противопожарные клапаны на входе и выходе из электрощитовой)
Kasper
А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.
zenat
Цитата(Kasper @ 2.3.2018, 11:39) *
А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.

а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой
ИОВ
А зачем все эти предположения/рассуждения/гадания в постах № 2...4 ?
Надо просто смотреть в СП 7 п. 6.10 г) и таблицу в прилож. В с учётом кат. электрощитовой по пож. опасности.
Kasper
Цитата(zenat @ 3.3.2018, 22:31) *
а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой

Если изоляция транзита прогорает, то чем тогда ОЗК поможет? Или я что-то не понял.