Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная установка зимой на воде тем-ра притока +5.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
jakuchma
Добрый день.
Кто-то делал управление приточной установки на воде с температурой подачи в помещение +5 градусов в холодное время года?
Какие контроллеры ставили?
Как боролись с аварией по замерзанию?
Дим214
тут надо не конроллерами решать, ибо теплообменник на этом температурном уровне у вас разорвет - инфа 100%))) смотрите в сторону незамерзающих жидкостей, вмсето воды
ail
или пропиленгликоль или обводной канал вокруг теплообменника, а на нем нагрев нормальный
jakuchma
На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.
Adjuster
Ситуация похожа на регулирование рециркуляции - применяется разная постоянная времени на контурах:
по воде - ПД с меньшим временем, по воздуху - ПИ с большим, тогда раскачка маловероятна.
А реальное исполнение настолько специфичной задачи - это здорово поискать надо.
Woodcuter
Никакую "заслонку" вы не регулируете.
Вы регулируете по "воздуху" в ручную - а дальше по "общей" температуре.
А вообще в помещениях +5 , не делать воздушное отопление - тот еще изврат.
koozhahka
Цитата(jakuchma @ 6.7.2018, 16:17) *
На глюколе не получается.
А если ставить байпас в обвод и смешивать? В теории это понятно. А как реализовать?
Греем теплообменник стандартным контроллером например до +18. Второй контроллер на уставку 5 градусов и регулировать приводом заслонки наружного воздуха, так надо закрывать заслонку на теплообменник с +18. А "качели" не начнутся, один контроллер трехходовым, второй заслонкой.
Вот я и спрашиваю кто делал и реально работает. А не теорию тут развивать.

Ну если есть свобода творчества - я бы так сделал - идет забор с улицы, потом рециркуляция из помещения(рециркуляцию подогреть сетевой водой, без всяких теплообменников, контроллер, двухходовой), потом вентилятор, он заодно смешает это все. Водяной калорифер от воздуха из помещения не погибнет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.