Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция Олимпийского бассейна
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Azik
Всем доброго дня!

Помогите с советом, кто сможет...
У меня тут такой вопрос:
Подбираю приточный-вытяжной агрегат с осушителем воздуха на 45000м3/час.
Нужно ли охлаждать воздух зала бассейна летом если температура наружного воздуха достигает +36,6 градуса а температура воды +26 гр ?

В агрегате есть компрессора для осушения воздуха посредством охлаждения.

Заранее спасибо,
Woodcuter
У вас есть:
Агрегат с компрессорным осушением:
Тепловой баланс здания :
Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение = конст.

Если конст = 0 ничего не делаешь, если минусовое - греешь, если плюсовое охлаждаешь, или берешь агрегат с выносным конденсатором(опция).
ushanow@bk.ru
Цитата(Woodcuter @ 17.7.2018, 16:40) *
Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение = конст.

Если конст = 0 ничего не делаешь, если минусовое - греешь, если плюсовое охлаждаешь, или берешь агрегат с выносным конденсатором(опция).


Правильнее так:
Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение - охлаждение от зеркала воды = конст.
ushanow@bk.ru
Для летнего периода важно знать влагосодержание наружного воздуха.
При 9 г/кг и температуре 36,6 вряд ли охлаждение понадобится.
При большем влагосодержании - надо считать теплопритоки.
JonnyD
Цитата(ushanow@bk.ru @ 25.7.2018, 17:17) *
Для летнего периода важно знать влагосодержание наружного воздуха.
При 9 г/кг и температуре 36,6 вряд ли охлаждение понадобится.
При большем влагосодержании - надо считать теплопритоки.

Так здесь же вопрос не в ассимиляции, а в поддержании удовлетворительной температуры воздуха в помещении. Давайте рассудим: лето, на улице жара +36,6, в помещении теплопритоки от солнечной радиации, скрытое тепло от испаряющейся воды, освещение, люди, теплый пол(возможно). И ко всему этому мы еще привносим тепло за счет вентиляции. Вот как здесь не охлаждать?

Цитата(Azik @ 16.7.2018, 16:33) *


Azik, а вы в качестве кого выступаете в проекте "Вентиляция Олимпийского бассейна"?
ushanow@bk.ru
[quote name='JonnyD' date='27.7.2018, 8:19' post='1386932']
Так здесь же вопрос не в ассимиляции, а в поддержании удовлетворительной температуры воздуха в помещении. Давайте рассудим: лето, на улице жара +36,6, в помещении теплопритоки от солнечной радиации, скрытое тепло от испаряющейся воды, освещение, люди, теплый пол(возможно). И ко всему этому мы еще привносим тепло за счет в
ентиляции. Вот как здесь не охлаждать?

Давайте смоделируем процесс по и-д диаграмме.
1. В бассейн подаем 45000 м3/ч с температурой 36,6 и влагосодержанием 9 г/кг.
2. Влажность в бассейне 14,3 г/кг.
3. Увлажняем эти 45000 м3/ч с 9 г/кг до 14,3 г/кг.
4. В конечной точке температура получается в районе 23 град.
5. Чтобы нагреть 45000 м3/ч с 23 град до 30 град нужно примерно 94 кВт тепла.
6. Следовательно, если теплопритоки превышают 94 квт, то надо охлаждать. Если нет, то не надо.
JonnyD
Цитата(ushanow@bk.ru @ 27.7.2018, 11:33) *
Давайте смоделируем процесс по и-д диаграмме.
1. В бассейн подаем 45000 м3/ч с температурой 36,6 и влагосодержанием 9 г/кг.
2. Влажность в бассейне 14,3 г/кг.
3. Увлажняем эти 45000 м3/ч с 9 г/кг до 14,3 г/кг.
4. В конечной точке температура получается в районе 23 град.
5. Чтобы нагреть 45000 м3/ч с 23 град до 30 град нужно примерно 94 кВт тепла.
6. Следовательно, если теплопритоки превышают 94 квт, то надо охлаждать. Если нет, то не надо.


Интересно у вас получается - прямо таки классический адиабатический процесс в помещении бассейна...
Не следует забывать, что параметры приточного воздуха вычисляются на основании построения луча процесса, а следовательно наличие расчетов тепло и влагопритоков обязательно.
ushanow@bk.ru
Да, в бассейне получается классический адиабатический процесс.
JonnyD
Цитата(ushanow@bk.ru @ 27.7.2018, 15:12) *
Да, в бассейне получается классический адиабатический процесс.

Не согласен. В бассейне температура воды не равна температуре мокрого термометра. У нас не закрытая система. Есть теплопоступления.
ushanow@bk.ru
Естественно. Идеальных процессов не бывает.
Теплопритоки и теплопотери искривляют линию адиабатического процесса.
На то и проектировщик, чтобы это все учитывать.
Woodcuter
Цитата(JonnyD @ 30.7.2018, 11:12) *
Не согласен. В бассейне температура воды не равна температуре мокрого термометра. У нас не закрытая система. Есть теплопоступления.


Боюсь у ушанова есть те же проблемы что иу меня -он выкидывает из текста последовательные этапы, но в целом он написал верно, понятно что надо доработать напильником.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.