Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от земли до верха трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
craig
Не могу найти в нормах про расстояние от земли до верха трубопровода (канализация) с точки зрения защиты от нагрузок (транспортных).
Помню про цифру 1 м для диаметров от 500 или около того, но где написано в нормативке, никак не найти(
инж323
А про глубину промерзания и плюс 300 мм слышали?
Татьяна Удальцова
Цитата(craig @ 28.8.2018, 0:24) *
Не могу найти в нормах про расстояние от земли до верха трубопровода (канализация) с точки зрения защиты от нагрузок (транспортных).
Помню про цифру 1 м для диаметров от 500 или около того, но где написано в нормативке, никак не найти(

Неужели так трудно открыть СП по наружным сетям и поиском по тексту "глубин" найти целую главу?

Цитата
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).


craig
Цитата(инж323 @ 28.8.2018, 1:24) *
А про глубину промерзания и плюс 300 мм слышали?

естественно да...вопрос про расстояние от земли до верха трубы, а не до лотка
nagger
Цитата(craig @ 28.8.2018, 10:08) *
естественно да...вопрос про расстояние от земли до верха трубы, а не до лотка

Ну, тогда нормы нет, заказывайте СТУ.
Dmitry_vk
А 0,7 м чем не норма?
Зачем сту?
craig
Татьяна Удальцова, спасибо, везде искала, а в самом ближнем СП не дочитала)
Про "не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом"