Хочу разобраться по поводу размещения приточных вентустановок и вытяжных вентиляторов на холодном чердаке для офисного здания
По разделу 7.9 Размещение оборудования
Согласно п. 7.9.1:
Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем. При установке оборудования на кровле необходимо предусмотреть ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. мСП 41-01-2003/ч и менее следует (ранее было допускается, противоречие пункту 7.9.1) устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.
По разделу 7.10 Помещения для оборудования
7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование, следует соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2]. (тут идет речь о требовании к помещениям, расположенных и на чердачных и технических этажах)
СП 4.13130:
чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является.
То есть данное пространство уже называется технический этаж

Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.