Цитата(Vano @ 5.4.2019, 13:38)

По памяти, если помещение называется ЧЕРДАК не запрещается ли там размещение вент оборудование?
Другое дело, когда это технический этаж, или венткамера.
Если смотреть совместно раздел 7.9 и п. 7.10.1 СП 60, то становится очевидным, что тогда весь чердак становится венткамерой с соответствующей кат. по пож. опасности. Ничего невероятного в этом нет, но надо выдавать в таком случае соответствующие задания
заинтересованным смежникам (АР, ВК, Э) для принятия в их разделах нормативных решений для такого случая. Это всё потому, что в обычном варианте чердак вообще не категорируется. Чаще всего получается, что с учётом мероприятий смежников экономически целесообразнее предусматривать выгороженные венткамеры.
А ТС, похоже, совсем не знаком с нормами по размещению вентоборудования - почти все его предложения
не нормативны.