Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация над кровлей паркинга
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
joker777rus
Всем здравствуйте. У меня очень серьезный вопрос. Есть объект в г. Санкт Петербурге, 3 секции 25 этажей каждая, имеют один общий подземный паркинг. Вот сам вопрос по канализации данного объекта... выпуски канализации не удается проложить в пространстве подземного паркинга. Было принято решение выпустить канализацию в ЖБ лотках над плитой перекрытия паркинга (глубина заложения менее 0,8м), а после того как трубы проходят поперечные балки под потолком паркинга, трубы опускаются опять в пространство паркинга и выходят наружу. Можно ли так сделать или это категорически запрещено. (учтен электрообогрев труб и ППУ скорлупа на магистралях). Схема прокладки в приложении.
Serg Ivanov
Цитата(joker777rus @ 3.7.2019, 14:57) *
Всем здравствуйте. У меня очень серьезный вопрос. Есть объект в г. Санкт Петербурге, 3 секции 25 этажей каждая, имеют один общий подземный паркинг. Вот сам вопрос по канализации данного объекта... выпуски канализации не удается проложить в пространстве подземного паркинга. Было принято решение выпустить канализацию в ЖБ лотках над плитой перекрытия паркинга (глубина заложения менее 0,8м), а после того как трубы проходят поперечные балки под потолком паркинга, трубы опускаются опять в пространство паркинга и выходят наружу. Можно ли так сделать или это категорически запрещено. (учтен электрообогрев труб и ППУ скорлупа на магистралях). Схема прокладки в приложении.

Можно. Прочистки на поворотах. Теплоизоляция канала сверху и с боков - снизу пусть паркинг греет.
joker777rus
Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2019, 15:42) *
Можно. Прочистки на поворотах. Теплоизоляция.


А как прочистки реализовать? В коверах? или люки ставить? Если люки поставим, то сети станут наружными. Если ковера, то как герметизировать ковер, что бы лотки не затопило..
nagger
Коробка на бумаге только?
joker777rus
Цитата(nagger @ 3.7.2019, 17:41) *
Коробка на бумаге только?

Нет, стоит уже все.
Serg Ivanov
Цитата(joker777rus @ 3.7.2019, 16:16) *
А как прочистки реализовать? В коверах? или люки ставить? Если люки поставим, то сети станут наружными. Если ковера, то как герметизировать ковер, что бы лотки не затопило..

Ставьте ревизии. В конце канала можно контрольный колодец поставить - как на просадке II-типа. Сети от этого наружными не станут.
Типа такого из Староверова:
joker777rus
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2019, 8:26) *
Ставьте ревизии. В конце канала можно контрольный колодец поставить - как на просадке II-типа. Сети от этого наружными не станут.
Типа такого из Староверова:


Спасибо большое