Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранительный клапан на паровой коллектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Злюка
Уважаемые специалисты! подскажите, нужно ли устанавливать предохранительный клапан на паровой коллектор в котельной? helpsmilie.gif
Valiko
лучше - два.
после РУ (РОУ) - желательно.
Тепловую схему - в студию
Галиев
Цитата(Злюка @ 25.12.2019, 13:28) *
Уважаемые специалисты! подскажите, нужно ли устанавливать предохранительный клапан на паровой коллектор в котельной? helpsmilie.gif

Неохота искать ссылку на НТД. Проще говоря, предохранительный клапан устанавливается на участок трубопровода после редуцирующего клапана, для защиты оборудования от превышения давления в случае поломки этого редуцирующего клапана.
Если Ваш коллектор в котельной кроме распределения пара по паропроводам другой функции не несет, то "на фига козе баян?".
Злюка
Спасибо большое. Редукционного клапана в котельной нет. Просто в СП нет ничего подобного-нужно или нет.
Тепловед
Есть в Правилах безопасности для оборудования, работающего под избыточным давлением.
Галиев
Цитата(Тепловед @ 27.12.2019, 11:51) *
Есть в Правилах безопасности для оборудования, работающего под избыточным давлением.

Что, есть?
Тепловед
Есть требование на установку предохранительных устройств и ссылка на ТР ТС 032/2013, где сказано, что клапаны на РОУ должны быть, их количество определяется проектом, но не менее одного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.