Цитата(пользователь @ 7.4.2021, 14:48)

Вопрос по размещению спринклеров в помещениях "с препятствиями".
Подскажите, как поступают в случаях, если развесить разводку по перекрытию не позволяет кран-балка.
Монтируется спринклерное пенное водозаполненное АПТ. Одно из существующих помещений категории В2, с размером 9х6 м, по нему ходит кран-балка, расстояние от нее до стен по 40 см. Если повесить спринклеры вдоль стен - расстояние между ними будет почти 6 м. Между краном и перекрытием разместиться нет места. Может, есть какой-то вариант настенного размещения...??
в примечании к таблице 5.1 СП5 и таблице 6.1 СП485 нет упоминания настенных оросителей, значит несмотря на защищаемую ими площадь расстояние между оросителями для них точно такое же, как и для других оросителей.
единственное в СП485 исключили упоминание принудительного пуска, то есть их можно размещать по карте орошения, как собственно и дренчерные, что логично.
она точно мешает? какого размера балка (ширина и высота)? какая конструкция? не сплошная "труба" же?
иногда для принятия решения помогает методика испытания: испытывают корытцем 500*500мм. с препятствия вода будет стекать ровно вниз и если препятствие ровно 500мм и менее, то корытце скорее всего будет захватывать воду, капающую с края, а если дальше ставить, то будет уже перелетать вода.