Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преднагрев ГВС САН требования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
frosteR
Всех приветствую.
Планирую 2х ступеньчатый нагрев ГВС, первая ступень до 40 град с подачей в бак аккумулятор от системы рекуперации, 2 я ступень - нагрев до 55*С.
Есть ли ограничения применения бака в первой ступени в виду скорее всего опасности роста микроорганизмов. Каким образом обойти? Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(frosteR @ 12.1.2021, 13:56) *
Всех приветствую.
Планирую 2х ступеньчатый нагрев ГВС, первая ступень до 40 град с подачей в бак аккумулятор от системы рекуперации, 2 я ступень - нагрев до 55*С.
Есть ли ограничения применения бака в первой ступени в виду скорее всего опасности роста микроорганизмов. Каким образом обойти? Спасибо.

Нет ограничений. К потребителю должна идти не менее 60 град.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2021, 10:51) *
Нет ограничений. К потребителю должна идти не менее 60 град.

Не. У потребителя в кране водоразборном должно быть не менее 60 т.е. из ИТП\ЦТП больше должно выйти с учетом "на охлаждение в подающих трубах здания". А ИТП не потребитель, а просто абонент.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 19.1.2021, 8:18) *
[/b]
Не. У потребителя в кране водоразборном должно быть не менее 60 т.е. из ИТП\ЦТП больше должно выйти с учетом "на охлаждение в подающих трубах здания". А ИТП не потребитель, а просто абонент.

Ну да. Верное уточнение. А в промежуточных нагревателях - не нормируется.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2021, 8:42) *
Ну да. Верное уточнение. А в промежуточных нагревателях - не нормируется.

Хотя вот эти 38-42 градусв типа как сленговая проверка правильности подбора ТО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.