Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли обеспечивать возможность тушения санузлов, или душевых в производственном помещении, объемом и категорией требующего пожаротушения от ПК в целом? и какое число струй тогда применять если требуется?

Serg Ivanov
Цитата(projects @ 16.3.2021, 17:11) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли обеспечивать возможность тушения санузлов, или душевых в производственном помещении, объемом и категорией требующего пожаротушения от ПК в целом? и какое число струй тогда применять если требуется?

Нет.
Dima_UA
почему нет? если для здания требуется пожаротушение, то обеспечьте в каждую точку расчетное количество струй.
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 17.3.2021, 17:36) *
почему нет? если для здания требуется пожаротушение, то обеспечьте в каждую точку расчетное количество струй.

Кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);.
projects
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2021, 16:38) *
Кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);.

а где написано про мокрые процессы? вроде в голове отложилось тоже, а вот в СП 10 не нахожу
jiexawcr
если один отсек - нужно впв.
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.
Elenk_@
Цитата(jiexawcr @ 18.3.2021, 12:02) *
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.

СП5 не актуально уже
Serg Ivanov
Цитата(jiexawcr @ 18.3.2021, 13:02) *
если один отсек - нужно впв.
мокрые процессы это про аупт, по нему в сп5 есть это допущение.

Занятно будет увидеть ПК размещённые в морозильных камерах.. rolleyes.gif
Я бы их повесил где-то при входе в эти самые (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.).
jiexawcr
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2021, 16:23) *
СП5 не актуально уже

да вроде же в сп 485 тоже самое написано?
смысл то в том, что помещения не подлежащие защите описаны в нормативке на АУПТ, а не ВПВ.
но согласен, пора идти в ногу со временем, как бы печально это не было. (этак я в СНиП II-30-76 нашел стволы со спрыском 22мм, которые при 8,6м напора дают 5,4л/с - с такими почти все автостоянки можно было бы делать без насосных!)
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2021, 16:37) *
Занятно будет увидеть ПК размещённые в морозильных камерах.. rolleyes.gif
Я бы их повесил где-то при входе в эти самые (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.).

ну само собой не в морозилках сами краны ставить smile.gif защищать они могут и извне помещения.
с проектированием больших/промышленных не сталкивался, встречались на кухнях небольшие 3х3м или 4х4м в плане, но как раз туда кран не дотягивался, добавлял ПК по замечанию заказчика. аргумент был вполне логичный: стенки из "пенопласта" и если загорится, то быстро прогреется smile.gif