День добрый. Есть 7 систем дымоудаления.
Год назад +- смонтировали системы дымоудаления в торговом центре. Эксплуатироваться начал месяца 4 назад.
Примерно 2 недели назад на пол и на товар начал сыпаться белый порошок. (на фото приложил)
Воздуховод из оцинковки 0,9 мм толщина металла - спирально навивной, покрыт сверху Огнезащитным составом ОГНЕМАТ® Проф + сверху Огнезащитный мат МПБОР-5-1Ф.
Система герметична, есть обратный клапан на входе в кровлю. + клапаны дымоудаления в закрытом положении.
Порошок похож на оксид цинка, но не совсем понятно как он образуется, ведь оцинковка вся покрыта клюющем составом (да возможно есть огрехи и пропущенные места в нанесении)
И вопрос как влага попадает под изоляцию и контактирует с трубой, конденсат я исключаю.
Распространяется порошок +- равномерно по трубе и был замечен на всех линиях дымоудаления.
Кровля по типу несколько слоев минваты и пенопласта и мембрана поверх.
1) Вариант №1 влага как то то попадает в трубу через вентиляторы дымоудаления но на все 7 - как то то мало верится.
2) Вариант №2 влага осталась в прослойках крыши и сейчас выходит на стыках примыкания дымоудаления и пропитывает покровной слой.
хотел бы узнать ваше мнение, и как с этим можно бороться - а то ситуация патовая заказчик намерен повесить всех собак и не расчитаться за проделанную работу.