Полная версия этой страницы: Диаметр подводки к расширительному баку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
qmax44
Доброго времени суток, господа!
Кто из каких соображений принимает диаметр подводки к расширительному баку?
Есть ли нормативные указания по этому поводу?
Баки на 100-300л имеют присоединительную резьбу Ду25-32. Кажется излишним.
svoroponov
Мы когда то интересовались по этому поводу у итальянцев (баки ELBI). Ответ был по переводу относительно таким- баки расчитывались не только на компенсацию при медленном температурном расширении , но и для поглощения пульсаций и гидроударов в результатах очень и очень быстрого нагрева жидкости ( там ведь не только вода может быть) систем от минимального до максимального значения , ведь они не только в отопительных бытовых системах применяются, а тут уже диаметр подключения из баков для входа -выхода жидкости имеет значение . По этому они расчитали минимальный в один дюйм .
По практике и по рекомендации финского отопительного союза - в отопительных бытовых системах можно и меньше но не менее чем DN 15 . Но поскольку баки ставятся практически рядом с точкой подключения к трубопроводу в теплоузле, то подводка к баку может и совпадать с диаметром подключения соединения на баке, это не критично. Можно использовать и медь и металлопластик вместо стали .
tiptop
Цитата(qmax44 @ 26.11.2021, 17:43) *
Баки на 100-300л имеют присоединительную резьбу Ду25-32. Кажется излишним.

От этого диаметра зависит "инерционность" МРБ: скорость его реакции на изменение давления.
Галиев
Цитата(tiptop @ 27.11.2021, 12:21) *
От этого диаметра зависит "инерционность" МРБ: скорость его реакции на изменение давления.

Какова по Вашему должна быть скорость изменения давления в точке подключения, что бы гидравлическое сопротивление подводящей трубы оказало существенное влияние на работу экспанзомата?
tiptop
Цитата(Галиев @ 27.11.2021, 13:45) *
Какова по Вашему должна быть скорость изменения давления в точке подключения, что бы гидравлическое сопротивление подводящей трубы оказало существенное влияние на работу экспанзомата?

Ситуация экзотическая, но всё же...
Открывание электромагнитного клапана для заполнения бака вакуумного деаэратора Servitec вполне может привести к провалу давления сетевой воды до аварийно низкой величины, если МРБ будет присоединён трубой Dу15 длиной несколько метров.
Галиев
Цитата(tiptop @ 27.11.2021, 14:05) *
Ситуация экзотическая, но всё же...
Открывание электромагнитного клапана для заполнения бака вакуумного деаэратора Servitec вполне может привести к провалу давления сетевой воды до аварийно низкой величины, если МРБ будет присоединён трубой Dу15 длиной несколько метров.

Чисто из любопытства, а зачем сетевой водой наполнять бак вакуумного деаэратора?
tiptop
Цитата(Галиев @ 27.11.2021, 14:24) *
зачем сетевой водой наполнять бак вакуумного деаэратора?

Для её деаэрации.


Это цикличный процесс.
Галиев
То есть, газоотделению подвергается не подпиточная вода, а сетевая? Но тогда было бы правильно усреднить ее расход, а не отбирать воду из сети дискретно.