Цитата(LordN @ 27.12.2021, 18:07)

судя по всему, это колеса лопатками вперед.
этот 4-полюсный, 1500об/мин, а рядом 8-полюсный, 750 об/мин.
наверняка колеса одинаковые и там и тут, а вот мощность движков, чтобы не было запрещенной зоны, д.б. в восемь-десять раз больше. что врядли для таких вентиляторов.
пробовать какие-нить мастырки типа хонейкомба, м.б. и помогут..
+ на выходе в таких вентах как правило не бывает никаких согласующих диффузоров, если есть место, то пробовать добавить прям внутрь воздуховода, тоже как-то поможет...
Ага! В общем понял. Наладочные аспекты по сети мне понятны, хотел именно уточнить назначение зоны на характеристике, т.к. производитель их не прокомментировал.
Цитата(Татьяна Олеговна @ 27.12.2021, 17:20)

Даже странно что Вы спрашиваете
конечно это нерабочая зона вентилятора как и написал ЛордН
Когда нет полной уверенности, послушать мнение коллег совсем не вредно. Похожая зона встречается на разных характеристиках с разными значениями. Моя рабочая гипотеза состояла именно в этом, но только на основании замера.
Теперь, благодаря коллегам, появились дополнительные аргументы. Опять же узнать что-то новое, или закрепить подзабытое нужно при каждом случае!
Цитата(Hrenogubka @ 27.12.2021, 19:15)

Пришлите хоть фотографий, что там намонтажено.
Может разберу этот случай в роликах, если соберу достаточно информации. Пока всё понятно с надёжностью 85-95%, что достаточно для этой ситуации.