Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом водосточные воронки, в комплекте к которым отсутствует гофра соединять к напорным трубам ПЭ? Сразу приходят в голову хомуты грувлок, можно ими? или приваривать втулки под фланец к воронкам и фланцевое соединение?
но что значит этот пункт в СП 30 п.21.9 Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать с помощью компенсационных раструбов с эластичной заделкой? Имеется в виду в том числе присоединение воронки к горизонтальному участку? что такое компенсационный раструб? это и есть гофра?
aminopower
Цитата(projects @ 4.12.2023, 18:19) *
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, каким образом водосточные воронки, в комплекте к которым отсутствует гофра соединять к напорным трубам ПЭ? Сразу приходят в голову хомуты грувлок, можно ими? или приваривать втулки под фланец к воронкам и фланцевое соединение?
но что значит этот пункт в СП 30 п.21.9 Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать с помощью компенсационных раструбов с эластичной заделкой? Имеется в виду в том числе присоединение воронки к горизонтальному участку? что такое компенсационный раструб? это и есть гофра?

Обсуждали уже
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...30&start=30
projects
Цитата(aminopower @ 5.12.2023, 7:49) *

Спасибо, ноне нашел там ответа на счет компенсационных раструбов с эластичной заделкой
aminopower
Цитата(projects @ 5.12.2023, 10:49) *
Спасибо, ноне нашел там ответа на счет компенсационных раструбов с эластичной заделкой

https://www.tatpolimer.ru/productions/pereh...tnyj-tp-82-100/
projects
Цитата(aminopower @ 5.12.2023, 10:54) *

Получается жесткое соединение не допускается? Если в напорный раструб патрубок воронки ?
Serg Ivanov
Цитата(projects @ 5.12.2023, 11:49) *
Спасибо, ноне нашел там ответа на счет компенсационных раструбов с эластичной заделкой

https://o-vode.net/vodosnabzhenie/kanalizat...dlya-t/patrubok
Резиновое кольцо - эластичная заделка.
projects
Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2023, 17:16) *
https://o-vode.net/vodosnabzhenie/kanalizat...dlya-t/patrubok
Резиновое кольцо - эластичная заделка.

обычный патрубок НПВХ или гофра не подойдет для этого? не вижу разницы от обычного патрубка, или это он и есть))))
Хитрый Лис
у HL есть такое решение
инж323
Цитата(projects @ 7.12.2023, 9:55) *
обычный патрубок НПВХ или гофра не подойдет для этого? не вижу разницы от обычного патрубка, или это он и есть))))

А как по СП73 начнете испытывать на пролив водосток, так сразу и узнаете разницу, когда все стыки даже с отметки на кровле 15 см потекут дружно в местах соединения воронок с трубами системы.
projects
Цитата(инж323 @ 7.12.2023, 11:36) *
А как по СП73 начнете испытывать на пролив водосток, так сразу и узнаете разницу, когда все стыки даже с отметки на кровле 15 см потекут дружно в местах соединения воронок с трубами системы.

HL говорят современные воронки не нуждаются в таких патрубках... Двухуровневые воронки.
инж323
Цитата(projects @ 14.12.2023, 12:07) *
HL говорят современные воронки не нуждаются в таких патрубках... Двухуровневые воронки.

Безраструбные, все - не нуждаются с таких патрубках. Ценник только вот .. не всем нравится. И сопряжения труб и примененных деталей для трубопровода в плане совпадения внешних диаметров. А так вполне хорошее решение.
neonar
Я закладывал такую. Только ценник у нее как у золотой rolleyes.gif
Кстати отвечает требованиям для напорной канализации с приваривается к трубе ПЭ/ПНД

https://ctm-hdpe.ru/rastrubnaya-mufta

Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2023, 17:16) *
https://o-vode.net/vodosnabzhenie/kanalizat...dlya-t/patrubok
Резиновое кольцо - эластичная заделка.


Такие патрубки для безнапорной канализации скорее всего. СП 30, п. 21.14 Для внутренних водостоков следует применять только напорные трубы
Ferdipendoz
Так кто мешает собирать систему из напорных раструбных труб? Вот к примеру НПВХ раструбные ГОСТ Р 51613-2000. Вплоть до 200 м вод.ст.
neonar
Цитата(Ferdipendoz @ 25.1.2024, 8:01) *
Так кто мешает собирать систему из напорных раструбных труб? Вот к примеру НПВХ раструбные ГОСТ Р 51613-2000. Вплоть до 200 м вод.ст.

Патрубок компенсационный к таким трубам существует? Заложить можно, но нужно смотреть есть ли эти трубы в наличии неподалеку от места строительства.
ГОСТ не обязывает производителя производить такие трубы, если на них нет спроса, они могут отсутствовать в продаже.
Ferdipendoz
Цитата(neonar @ 25.1.2024, 10:37) *
Патрубок компенсационный к таким трубам существует? Заложить можно, но нужно смотреть есть ли эти трубы в наличии неподалеку от места строительства.
ГОСТ не обязывает производителя производить такие трубы, если на них нет спроса, они могут отсутствовать в продаже.

Пожалуйста, ремонтная муфта
https://ufa.abcsnab.ru/catalog/truby_i_fiti...viva_aqv101110/
К гладкому концу стыковать можно, компенсационная способность вполне себе.
У нас, в Уфе нашёл
Serg Ivanov
Цитата(neonar @ 24.1.2024, 17:46) *
Я закладывал такую. Только ценник у нее как у золотой rolleyes.gif
Кстати отвечает требованиям для напорной канализации с приваривается к трубе ПЭ/ПНД

https://ctm-hdpe.ru/rastrubnaya-mufta

Такие патрубки для безнапорной канализации скорее всего. СП 30, п. 21.14 Для внутренних водостоков следует применять только напорные трубы

Примечание тоже надо читать и понимать их смысл:
Цитата
Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб.

Безнапорные трубы и фитинги рассчитаны на напор до 10 м вод. ст. - естественно при фиксации стыков,
ну и
Цитата
21.13 Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы следует рассчитывать на гидростатическое давление при
засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений

вот и считайте какой напор будет у Вас на этих патрубках при засорах и переполнениях. И ценник не будет золотым.