bleakshadow
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?
Vano
Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Если D категория то нужна вытяжка из нижней зоны помещения, если именно Д, то не в курсе.
bleakshadow
Тамбур грубо говоря метр на метр. Тоже класса Д по чистоте, как и смежное помещение. Хотел сделать подпор притоком, на крайний случай переточную решетку на смежное помещение, так как там отрицательный перепад
Flow
Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Делали оба варианта. Мое мнение что вытяжка из ТШ совершенно не нужна и достаточно притока. Приток от той же системы что и в помещение D. Но на одном объекте служба эксплуатации заказчика имела слишком много влияния и настояла на вытяжке, единственное что смогли отстоять - положительный дисбаланс ТШ из расчета компенсации перетока через щели в дверях в коридор и помещение D.
Vano
У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.
Flow
Цитата(Vano @ 11.2.2024, 19:56) *
У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.

Спасибо за информацию. Что даже в тамбур-шлюзах из нижней зоны!? ничего себе, ни разу такого не слышал и не видел. Но это специфика (выдумки) именно Вашей комиссии и производства, в нормах такого точно не видел, хотя может быть есть какие то узкоотраслевые, может там какие тяжелые газы выделяются отовсюду.
p.s. к стати, раз разговор зашел, у Вас (у вашей комисии) из практики нижняя зона это сколько см от пола до низа решетки?
Vano
Фарма.
Считается что без распределения решеток приток вверх, вытяжка низ не обеспечить требуемой чистоты.
В нормах должно быть - не помню где - раз сделали и делаем, иногда пробовали перекинуть вытяжку наверх - не согласовывает нам контроль качества заказчика. А уж вообще - исключить вытяжку и разговора нет.
Низ решетки +200 - 300 мм от пола.
bleakshadow
В общем сделал и приток и вытяжку с мыслью, что закрыть не поздно никогда