Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер-градирня
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Mitya78
Подскажите, пожалуйста, как сделать алгоритм работы градирни.

Имеется система: Водный чиллер с четырьмя компрессорами, не инверторный. Живёт своей жизнью, сам как-то включает/отключает компрессора. На горячей стороне чиллера насос, регулируемый, который гонит тепло на градирню.
Градирня представляет собой восемь вентиляторов, каждый можно включить независимо, выставить необходимую скорость.
Ну ещё после насоса задвижка управляемая.
Есть температура подачи на градирню, обратки, расход.

Пробовал вычислять мощность по этим параметрам и от этого уже задавать количество работающих вентиляторов и их скорость. А насосом поддерживать температуру на выходе из чиллера.

Заказчик остался недоволен - частота вентиляторов постоянно гуляет, компрессора включаются/выключаются, производительность чиллера меняется - акустический дискомфорт.

Сказал открыть полностью задвижку, разогнать насос и выставить вентиляторы на одну фиксированную частоту.
Как ни странно, пока это работает.

Но как-то это не по мне, а если горячее станет и больше тепла пойдёт?

Посоветуйте пожалуйста, как можно прописать работу градирни.
SSA
Вам когда-нибудь такое буквосочетание как "расход воды через конденсатор чиллера" встречалось?
Mitya78
Прошу прощения, но я простой асушник, нет, не встречалось.
Поэтому и обращаюсь к знающим людям за помощью.
AI 155
Насосом выставить штатный расход воды через конденсатор, вентиляторы по температуре.
Mitya78
Цитата(AI 155 @ 17.7.2025, 10:12) *
вентиляторы по температуре.


А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте, может просто: работает один компрессор - одна скорость, два - другая...
Сработает?
AI 155
Попробуйте, лишь бы чиллер не сломался.

Цитата(Mitya78 @ 16.7.2025, 23:58) *
Сказал открыть полностью задвижку, разогнать насос и выставить вентиляторы на одну фиксированную частоту.
Как ни странно, пока это работает.

Но как-то это не по мне, а если горячее станет и больше тепла пойдёт?

Если горячее станет увеличьте скорость вентиляторов.
Т.е. регулирование по графику, мин. температура -мин. скорость, макс. температура -макс. скорость.
Хитрый Лис
Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 13:41) *
А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте

А что он вкладывает в это понятие?
Хочет чтобы все постоянно гудело в одном фоне? Или чтобы не слышать шум?
SSA
Цитата(Mitya78 @ 17.7.2025, 12:41) *
А как бы это согласовать с пожеланием клиента о акустическом комфорте...

А ему "шашечки или ехать"?
Чтоб нормально работал чиллер - номинальный поток через конденсатор, лучше - к верхнему пределу, а, потом уж регулировать вентиляторами давление конденсации.
SSA
Вентиляторы можно крутить или частотником или фазорезкой. Частотником лучше.
Mitya78
Цитата(Хитрый Лис @ 17.7.2025, 14:48) *
А что он вкладывает в это понятие?
Хочет чтобы все постоянно гудело в одном фоне?


Да, его устраивает если гудит на одной частоте. А когда менялась скорость, то не устраивало.

Всё вентиляторы с частотниками.
AI 155
Можно поочередно отключать вентиляторы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.