Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: надежность теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
basilio
нужна методика расчета допустимого времени устранения нарушений в системе теплоснабжения! (согласно требований РД и инспекций должна быть определена возможная длительность отключений зданий и участков т\сети без спуска воды). Честно говоря, не знаю, с чего начать.
krvit
Сам сталкивался с этим вопросом и ответ на него находил (почти rolleyes.gif )
Есть такая книжечка автор (или под редакцией) Соколов называется "Теплоснабжение..." не помню дальше чего, но в две строчки.
В ней есть формула по расчету времени остывания здания, после прекращения его теплоснабжения. И все бы хорошо, но в той формуле используется коэф-т характеризующий тепловую инерционность здания, а он либо берется из справочников для типовых зданий (его я найти не смог) либо по результатам испытаний. Пришлось брать из практики, что 3х подъездная 5ти этажная хрущевка при морозе в -30 градусов стоит не размораживаясь не менее 2х часов (подъездное отопление не в счет).
basilio
спасибо за наводку - хоть что-то. Я вот еще наткнулся на ссылку на документ: "Указания по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения", на самого текста в свободном доступе не нашел. Может быть есть у кого-нибудь?
krvit
Прикладываю свое творение
Сэм Бруклин
Не более 1-го часа. 1 категория надежности по обеспечению. Источник сообщу позже.
з.ы. в позапрошлую зиму у меня хватило и часа, что бы разморозить подъездное отопление в 8-ми подъездах. Реагирование служб было незамедлительно, через час была запущена котельная, но нехватка народа привела к тому, что на эти 8 подъездов они прибыли только через три часа после обслуживания других домов.
Studentik
СНИП 41-02-2003 Тепловые сети

4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные,
распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и
распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.
Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или
эксплуатационной организацией.

4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на
три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в
подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха
в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи,
химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии,
но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Гдето была инструкция по ликвидации авари если найду дам название и выдержку.

Также смотри таблицу 2 пункта 6 тогоже СНиПа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.