Сегрей
Меня интересуют котлы с медными теплообменниками. Кто производит. Где найти информацию. Преимущества. Узкие и слабые места подобных котлов. Буду рад любой помощи. Заранее благодарю за информацию. Сергей.
Prasolov
Знаю только настенники FRISQUET ( Франция), торгует "Терем"
tgv
baxi - Copper 280 Fi (28 кВт)
laars - Endurance мощностью от 15,7 до 44,2 кВт
Hermann - HABITAT

да в принципе много таких котлов - см. www.google.com

blink.gif
Nec
Это "гидронные" котлы Rendamax R18 - R3400, мощность от 300-400кВт и до мегаватта. Laars опять же, ГИДРОНИК от Гидронмаша (по лицензии Laars).
Но это всё атмосферники. Наддувных котлов с медяшкой я не встречал.
Недостатки - низковат КПД (не дотягивают даже до 0,9), и цена.
Преимущества - высокая скорость реагирования (низкое водонаполнение и большая скорость протока воды), в котле из воды ничего не откладывается, невзрывоопасен (если все защиты накроются а горелки будут работать, то теплообменник просто расплавится без взрыва). Ну и тихие как все атмосферники и на падение давления газа спокойно реагируют. В общем, идеальный вариант на крышу.
У них обвязка со своим насосом (обязательна принудительная циркуляция) и лучше подключать через гидроразделитель, тогда жить будут долго и счастливо.
Гость_Igor Barishpolets
Просчитайте по низшей теплоте сгорания и введите КПД двигателя. На выходе-расход топлива.
WAS
Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ Oct 21 2004, 07:43 AM)
Просчитайте по низшей теплоте сгорания и введите КПД двигателя. На выходе-расход топлива.

Игорь! Что-то как-то Вы неадекватно.
asl
По-поводу производителей. Есть отечественные модульные. Выпускает "Стройтрансгаз".
Олег
Цитата(Prasolov @ Oct 19 2004, 10:49 AM)
Знаю только настенники FRISQUET ( Франция), торгует "Терем"

Ну котлов с медными теплообменниками очень много.
У Фриске конструктивное исполнение более предпочтительно.
CNFHSQ
Цитата(asl @ 21.10.2004, 14:16) *
По-поводу производителей. Есть отечественные модульные. Выпускает "Стройтрансгаз".

Впервые увидел модульные котлы под наддувом Классик-0,4 ,
котлы отопительные водогрейные газовые автоматизированные модульные со встроенной горелкой с предварительным смешиванием газа с воздухом (CLASSIC)
В интерне устройства горелки и котла не нашел, кто-то с этими котлами знаком?


tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 8.6.2011, 14:42) *
В интерне устройства горелки и котла не нашел, кто-то с этими котлами знаком?

А у меня кое-что осталось из "интерна". :)

Цитата
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЬНОГО КОТЛА "СТГ-Классик"

Корпус котла представляет собой газоплотную конструкцию, выполненную из нержавеющей стали. Внутри корпуса распологается каркас для крепления теплообменников каждого модуля в горизонтальной плоскости. Для удаления уходящих газов внутри корпуса предусмотрен совместный дымоход для двух модулей. Дымоход выполнен с перегородкой, что позволяет удалять продукты сгорания независимо от работы одного или двух модулей. В нижней части корпуса котла имеется патрубок для отвода конденсата с наружной резьбой 1". В верхней части корпуса котла находится патрубок диаметром 360 мм. для присоединения внешнего дымохода.
Корпус котла закрывается со всех сторон теплоизолирующими, декоративными панелями, придающими современный внешний вид котлу в целом. Теплообменник котла состоит из пучка медных оребрённых труб, соединённых двумя кольцевыми чугунными коллекторами методом развальцовки.
Теплообменник данной конструкции обеспечивает высокий коэффициент передачи теплоты от сгорания газа к воде, которая циркулирует внутри труб. Это достигается определённым количеством оребрённых труб теплообменника, что обеспечивает многократное превышение площади поверхности контакта продуктов сгорания газа над площадью контакта с потоком воды.
Высокая эффективность теплопередачи требует и увеличенного расхода воды через теплообменник.Такая конструкция теплообменника и позволила создать компактный котёл с малым объёмом воды.
Каждый модуль котла имеет встроенное современное высокоэффективное горелочное устройство предварительного смешивания газа с воздухом.
В своём составе горелочное устройство имеет основную горелку, тракт подачи газа, вентилятор для приготовления газовоздушной смеси, блок запальной горелки и автома
lentyai
только что делал режимные карты на котлы Wessex-200 Hamworty Heating. котлы с вентиляторной горелкой, очень компактные для 200 кВт, кпд - 92-93 %.
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 9.6.2011, 0:10) *
А у меня кое-что осталось из "интерна".

Спасибо за информацию. Регулировыние горелки БО и МО?
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 9.6.2011, 8:34) *
Регулировыние горелки БО и МО?

Про "PREMIER" (половинка "CLASSIC") интересно написано:

Цитата
Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 100


Наверное, одноступенчатая...
tiptop
Продолжение про горелку.

Цитата
В своём составе горелочное устройство имеет основную горелку, тракт подачи газа, вентилятор для приготовления газовоздушной смеси, блок запальной горелки и автоматическую систему управления. Тракт подачи газа выполнен в виде блока с двумя электромагнитными клапанами, которые обеспечивают подачу газа (низкого давления 200 мм. вод. ст.) в зону вентилятора. Основная горелка располагается горизонтально внутри теплообменника.
Конструктивно основная горелка выполнена в виде двух цилиндров с отверстиями по всей длине цилиндров и внутреннего рассекателя газовоздушной смеси конусообразной формы.
Вентилятор обеспечивает смешивания газа с воздухом и подачугазовоздушной смеси через специальный рассекатель непосредственно в цилиндр основной горелки.
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 9.6.2011, 19:27) *
Продолжение про горелку.

Здесь непонятно. Наверно гаснет один модуль что и есть МО.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 9.6.2011, 20:00) *
Наверно гаснет один модуль что и есть МО.

Можно и так сказать.

Цитата
Технические данные "CLASSIC":

Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 50/100

Laars
В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки.
Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках.
Пишите в лс если нужно больше информации.
motov
Производителей много. Например Rendamax (Голландия), Futera (США). Преимущество котлов с медным теплообменником - это малый вес и малые габаритные размеры, малый водяной объем и как следствие малая тепловая инерция котла, что очень хорошо для полностью автоматизированных систем. Благодаря этим преимуществам такие котлы идеальное решение для крышных котельных. Но есть и существенный недостаток таких котлов. Он заключается в опасности возникновения гальванической пары медь - алюминий. Поэтому в системе не должно быть ни алюминиевых отопительных приборов, ни биметаллических. Исключение - это биметаллические с цельным стальным сердечником, в которых вода омывать алюминий не может. Что касаемо мощности то для крышных и встроенных котельных мощность ограничена поэтому типоряд котлов как правило до 1МВт или чуть больше.
11Therion11
Обслуживаю Wessex ModuMax Котлы серии 200 (http://www.pionerenergy.ru/energy_saving/boilers/), а также Гидронные котлы «Express» (http://eeg.com.ua/express.html). Являюсь официалом сервиса от «Express».
У этих котлов трубки теплообменника медные на вальцованы на стальную (чугунную) трубную доску. Горелка напорная микрофакельная с предворительным смешением и открытой камерой сгорания. При наладке имеет кучу особенностей. Газовая горелка способна развивать мощьность до 340 кВт. Рабочий режим одного модуля (30)40 - 220 кВт, одного котла (30)40 - 660 кВт.
спец
Цитата(Laars @ 30.10.2014, 15:27) *
В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки.
Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках.
Пишите в лс если нужно больше информации.

Медные оребренные трубки не могут быть цельносварными.
AZLYK
Цитата(Nec @ 20.10.2004, 15:45) *
Преимущества - высокая скорость реагирования (низкое водонаполнение и большая скорость протока воды), в котле из воды ничего не откладывается, невзрывоопасен (если все защиты накроются а горелки будут работать, то теплообменник просто расплавится без взрыва). Ну и тихие как все атмосферники и на падение давления газа спокойно реагируют.


Накипь, однако, даже в медных теплообменниках откладывается.
Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов). Так что если ТО закипит, взрыв будет, поверьте.
испытатель
Цитата(AZLYK @ 5.10.2015, 9:26) *
Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов).

blink.gif Трубчатые?
Изначально, все-таки, топик-стартер латунь или медь имел ввиду?
Laars
Цитата(спец @ 2.10.2015, 15:02) *
Медные оребренные трубки не могут быть цельносварными.


Да, неверно указал, трубки цельнотянутые медные оребренные.
Скорость теплопередачи в которых в десятки раз выше, чем в котлах с чугунным секционным теплообменником
или горизонтальными водяными.



Цитата(AZLYK @ 5.10.2015, 12:26) *
Накипь, однако, даже в медных теплообменниках откладывается.
Медные ТО паяются высокотемпературным припоем (тем-ра плавления 800-900 гралусов). Так что если ТО закипит, взрыв будет, поверьте.


Никогда не поверю и все остальным не советую. 1. Если идет критическая нагрузка и не срабатывает автоматика, теплообменник начинает плавиться, и идет пробоина из которой бьет теплоноситель, чаще всего у коллектора
2. За более чем 25 лет эксплуатации котлов в России ни одного взрыва не было .
Галиев
Цитата(Laars @ 30.10.2014, 15:27) *
В основе атмосферных котлов Laars(от 40 до 1200 кВт) в теплообменниках, идут медные цельносварные оребренные трубки.
Имеющие свойства расширятся при гидроударах или повышенных нагрузках.

Как же мне съёрничать, чтобы человека не обидеть? rolleyes.gif
Скажем так: - Что один менеджер объявит, другой обязательно поверит. Особенно, если старший по должности. blink.gif