В квартире устроена система вентиляции таким образом, что непредусмотрено изменение диаметра воздуховодов по длине трассы. Диаметр трассы выбран 160мм. Заменить воздуховоды нельзя, т.к. они закрыты отделочным материалом из гипсокортона. На первых участках давление и скорость на выходе из решеток есть, это буквально 3-4 метра от вентилятора. Дальше по трассе очень слабое давление, до последней точки недоходит. Мы пробовали заменить вентилятор, но кроме увеличения шума, ни каких улучшений. Закрытие решеток тоже не принесло улучшения.
По всей трассе около 3-4 поворотов длина около 20 метров.
Проблема не только с приточкой, но и с вытяжкой, у вытяжки более простое решение(1 поворот на все трассе), но диаметр такой же. Удаление воздуха осуществляется из коридора.
e.o.l.
у вас делался какой-либо расчёт системы, т.е. известен нужный расход воздуха, сопротивление сети и т.п.?
диаметр 160 к примеру, при приемлимой скорости менее 4 м/с пропустит максимум 250 кубов
не маловато ли для квартиры? в общем больше данных давайте wink.gif
AndreyNN
Возможно что очень похабно выполнена система монтажниками. Соединения на ниппеле требуют герметизации, а они зачастую не делают.
Странная Белка
Видимо проектировали или монтировали МАСТЕРА. Выложите примерный планчик, что за оборудование стоит, расход и напор, сразу скажем, где косяк.
Skaramush
Схемка может и не помочь - приходит на ум значительная неплотность по трассе (насчет МАСТЕРОВ) согласен. Тогда без реконструкции кисло будет. Мерять надо.
JJJ
А вентиляторы то часом не осевики?
rsu
Цитата(e.o.l. @ 13.7.2007, 15:27) [snapback]144433[/snapback]
у вас делался какой-либо расчёт системы, т.е. известен нужный расход воздуха, сопротивление сети и т.п.?
диаметр 160 к примеру, при приемлимой скорости менее 4 м/с пропустит максимум 250 кубов
не маловато ли для квартиры? в общем больше данных давайте wink.gif

Считали не мы, нас просто попросили исправить.

В принципе нормально, если брать из расчета 3 м3/ч на 1 м2.
Площадь порядка 70-80 м2, 2-е комнаты, кладовая, ванна, туалет, зал совмещенный с кухней.

Вентиляторы стоят осевые.
Странная Белка
Цитата(rsu @ 31.7.2007, 12:05) [snapback]151283[/snapback]
Вентиляторы стоят осевые.

Вот он - корень зла. Ну зачем же осевые-то ставить? Они же как правило, низконапорные. Значит все-таки проектировали МАСТЕРА.
Ин.ТГВ
Цитата(rsu @ 31.7.2007, 11:05) [snapback]151283[/snapback]
Вентиляторы стоят осевые.


Вы не путаете осевик с канальником (не в обиду)? Просто некоторые валят их в одну кучу. Если же действительно у вас стоят бытовые осевики 160, то видимо систему делали олигофрены. А я-то думал, что подобные явления уже давно в прошлом, ибо самые тупорылые МАСТЕРА вроде как уже научились отличать бытовой осевичок с 10 Па напора от того же канальника.
rsu
Цитата(Ин.ТГВ @ 31.7.2007, 20:02) [snapback]151391[/snapback]
Вы не путаете осевик с канальником (не в обиду)? Просто некоторые валят их в одну кучу. Если же действительно у вас стоят бытовые осевики 160, то видимо систему делали олигофрены. А я-то думал, что подобные явления уже давно в прошлом, ибо самые тупорылые МАСТЕРА вроде как уже научились отличать бытовой осевичок с 10 Па напора от того же канальника.

Ошибочка вышла ohmy.gif , вентиляторы канальные стоят
ivan-l-ing
А может там просто поставлены дросселя или задвижки, а доступа к ним не оставили?!
Странная Белка
Или например, монтажники любят шибера и воздушные клапаны в закрытом виде ставить. Надо всю систему проверять.
rsu
я бы с удовольствием всю систему проверил собственными руками, только нету доступа туда, ибо все зашито гипсокартоном (ремон не дешевый).
Сомневаюсь что шибера(если есть) закрыты полностью, т.к. на последних участках удавалось ОЧЕНЬ слабо прочувствовать движение воздуха в близи приточного диффузора.
Skaramush
Расход померять можете? И дать цифры - требуемый и по факту?
rsu
Цитата(Skaramush @ 1.8.2007, 17:16) [snapback]151778[/snapback]
Расход померять можете? И дать цифры - требуемый и по факту?

Меняли вентилятор, с большим давлением и расходом, стоял KV 160 (если память не изменяет), а поставили KD 250, но ничего не поменялось.
ivan-l-ing
Может там гибкие воздуховоды проложены и их чем-нибудь пережало? bang.gif
Странная Белка
Это как задача со всеми неизвестными. Как можно сказать, почему не работает система, если нельзя проверить правильность монтажа? О чем думали, когда все зашивали? Мы первым делом ставим Зака в известность, что для проведения пусконаладочных работ должен быть доступ к шиберам и оборудованию, иначе мы не отвечаем за правильность работы системы.
ivan-l-ing
Между прочим есть даже роботы которые ползают по воздуховодам, а ты на мониторе любуешься на пакость, что там натворилась, только длина троса вроде максимум 20м. rolleyes.gif