Цитата(A.P. @ Nov 15 2005, 12:50 )
Есть информация по расчету воздушных завес почти у всех производителей оных. FRICO дает подробную методику расчета, даже есть на русском языке. Есть в каталоге у ВЕЗЫ
To A.P.!
Что-то я не встречал в каталогах производителей каких-либо методик расчета воздушных завес.
Ну не считать же таковой надпись над табличкой характеристик - "Завесы для дверей высотой 2,5 метра" или колонку в таблице - "Эффективная дальность действия завесы". Задайтесь вопросом: "А для каких исходных условий приводятся эти данные?"
А то, что Вы приняли за методику расчета завес у Frico - это всего-лишь предлагаемые фирмой формулы для определения экономии тепла помещения при работе завесы. Frico предлагает использовать их без учета принципа суперпозиции - просто суммируя проникновение наружного воздуха под действием температурного градиента и ветрового воздействия. А это не есть правильно.
С натяжкой можно считать расчетом методику подбора завес фирмы "Kampmann", основанную на методе экспертных оценок. И, опять-таки, там не приводится для каких исходных температурных условий приводится базовая дальность действия воздушной завесы.
К САМ!
А исходя из чего Вы взяли, что чтение Cправочника проектировщика лучше, чем разъяснения специалистов Инновент или КлиматВентМаш?