x-ray
Помогите пожалуйста подобрать 3-х ходовой и насос к калориферу приточки.
(схема с 3-х ходовым)

Почитал много тем на форуме по данному вопросу, знаю что тема бородатая, часто обсуждалась, прошу сильно не пинать и не посылать в избранное плз.

1 вариант
расход теплоносителя - 8,8 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 16 кПа

2 вариант
расход теплоносителя - 4,3 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 9 кПа

3 вариант
расход теплоносителя - 19,5 м3/час
температура подачи/обратки - 95/70 С
потеря в калорифере 14 кПа


Больше ничего не известно.

3-х ходовой желательно ф-мы Regin по каталогу арктики, хотя не обязательно

Почему нужно потери на 3-х ходовом брать выше чем в теплообменнике? И почему рекомендуют брать потери в 3-х ходовом в 2-2.5 раза больше чем в калорифере??? tomato.gif
narkom
Если хотие разобраться основательно,
www.lennox.ua-справочник-"системы кондиционорования воздуха с чиллерами и фанкойлами'-фэнкойлы-расчет и подбор регулирующего клапана
x-ray
Цитата(narkom @ 18.11.2007, 23:53) [snapback]191272[/snapback]
Если хотие разобраться основательно,
www.lennox.ua-справочник-"системы кондиционорования воздуха с чиллерами и фанкойлами'-фэнкойлы-расчет и подбор регулирующего клапана


ок, спасибо! почитаю
x-ray
у меня получилось следующая картина, посмотрите пожалуйста имеет ли она право на жизнь? tomato.gif


расход теплоносителя - 19,5 м3/час
температура подачи/обратки - 95/70 С
потеря в калорифере 14 кПа
3-х ходовой Regin STR 50-39 (при 20м3/час потеря 27кПа)
насос UPS Series200 UPS 50-120F 3 фазный


расход теплоносителя - 4,3 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 9 кПа
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 4,3м3/час потеря 20кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-60F 3 фазный

расход теплоносителя - 8,8 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 16 кПа
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 8,8м3/час потеря 35кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-120F 3 фазный
Bеликий
потери на клапане большие, я обычно от 10 до 20 кРа стараюсь брать...
Tema219
согласен с корнкорн....занадто большие потери в клапане...прикиньте у вас на калорифере и клапане теряется 5 метров.
x-ray
ясно, спасибо возьму тогда поменьше
MD_
Доброго вечера!
Помогите разобраться.
Есть 3-х ходовой клапан Regin 32-16. Во всех таблица указана величина перепада давления 800 кПа. Что это за число?
Графики заканчиваются значением 100 кПа.
Спасибо.
tiptop
Цитата(MD_ @ 13.10.2014, 18:51) *
Есть 3-х ходовой клапан Regin 32-16. Во всех таблица указана величина перепада давления 800 кПа.

По-видимому, не во всех. wink.gif

Вот, "600 кПа": MTRS32-16
MD_
Конечто же не во всех!
Поторопился и не указал точную марку клапана.
Клапан Regin STR 32-16.
v-david
Цитата(x-ray @ 18.11.2007, 23:38) *
Помогите пожалуйста подобрать 3-х ходовой и насос к калориферу приточки.
(схема с 3-х ходовым)
...
Почему нужно потери на 3-х ходовом брать выше чем в теплообменнике? И почему рекомендуют брать потери в 3-х ходовом в 2-2.5 раза больше чем в калорифере??? tomato.gif

Это не так. Вы спутали пассивную схему с активной (с насосом). Для активной схемы с инжекционным регулированием сопротивление теплообменника никакого значения не имеет, т.к. полностью компенсируется насосом. Поэтому 3хходовой "на распределение" подбирается с минимально возможными потерями на нем, что-то около 3 кПа.
tiptop
Цитата(MD_ @ 13.10.2014, 18:51) *
Графики заканчиваются значением 100 кПа.

Не знаю, почему графики заканчиваются на "100 кПа", но, надеюсь, что эта тема Вам поможет:

Определение максимального перепада на рег.клапане. Чем задаться для подбора клапана, чтобы он не зашумел