Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное

. Есть ли у кого-нибудь информация по поводу пожаротушения таких объектов? Может быть кто-нибудь подскажет соответствующие нормы?
Заранее спасибо!
Litvinov
3.12.2007, 12:37
1) Вы не путайте слова пожарник и пожарный (первый - это погорелец, или поджигатель, а второй - это огнеборец)
просто, такие подмены понятий, очень обижают нормальных пожарных...
2) Вы не пробывали спросить у того местного пожарного чем он руководствуется?
(возможно, он рассматривает храм, как общественное помещенние с массовым пребываением людей)
Цитата(MegaVert @ 3.12.2007, 12:24) [snapback]197633[/snapback]
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное

.
Есть где-то требование, завтра смогу только посмотреть.
Там еще и по поводу пожаротушения купола требования отдельные.
тушить только святой водой!:)
нормы - внутренний водопровод и канализация, общественные здания и сооружения
MegaVert
3.12.2007, 13:32
По обычному внутряночному СНиПу это, конечно, хорошо! но только как пожарным краном с максимальной высотой кампактной части струи 20 м тушить самую удаленную точку помещения (верх купола на высоте 40 м от пола).
А чё там тушить- этож купол!))))
Цитата(Водяной @ 3.12.2007, 16:00) [snapback]197700[/snapback]
А чё там тушить- этож купол!))))
Конечно, "чё там тушить"... В Троицком соборе не были? Напомнить?

и другие картинки:
http://www.pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_...pe=1&type=9
Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 12:45) [snapback]197643[/snapback]
Есть где-то требование, завтра смогу только посмотреть.
Там еще и по поводу пожаротушения купола требования отдельные.
Нашла.
НПБ108-96 "КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Противопожарные требования".
Внутреннее пожаротушение для храмов при объеме более 7,5 тыс. куб.м. Для куполов из горючих материалов сухотрубы с дренчерами.
А ж/б - это горючий элемент?
Леса строительные не считаются, которые на картинке)))))
В Тульских храмах не видел дренчерной системы. Шкафы есть пожарные,ага....
Цитата(Водяной @ 4.12.2007, 10:33) [snapback]197990[/snapback]
А ж/б - это горючий элемент?
Леса строительные не считаются, которые на картинке)))))
В Тульских храмах не видел дренчерной системы. Шкафы есть пожарные,ага....
А что купола бывают из железобетона?
По куполам надо с архитекторами всегда советоваться.
По моему еще и купол понятие такое разное, но могу и путать - в общем, к архитекторам.
А фиг его знает из чего они бывают, я так, на всякий случай)))
Цитата(OlgaO @ 4.12.2007, 11:26) [snapback]197986[/snapback]
Нашла.
НПБ108-96 "КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Противопожарные требования".
Внутреннее пожаротушение для храмов при объеме более 7,5 тыс. куб.м. Для куполов из горючих материалов сухотрубы с дренчерами.
О! Век живи - век учись!
В Швеции кстати, старые церквушки, имеющие историческую ценность, тушат тонкораспылённой водой.
а у нас почему не тушат? а хде товарисчи пожарники?
Всем огромное спасибо, отдельно благодарю OlgaO, очень помогли!!!
FRANKINSHTEIN
6.2.2009, 12:56
Ж/б купола есть! В моем проекте храма именно такие, поэтому их пожаротушение не делал.
Skorpion
10.2.2009, 10:36
Цитата
Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 12:45)
Нашла
ОльгаО все знает
недавно делала такой объект. Так вот, весь проект предполагал устройство сухотруба с дренчерными оросителями с возможностью подключения передвижной пожарной техники.
Natalia I
11.11.2009, 15:51
Цитата(MegaVert @ 3.12.2007, 12:24)

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное

. Есть ли у кого-нибудь информация по поводу пожаротушения таких объектов? Может быть кто-нибудь подскажет соответствующие нормы?
Заранее спасибо!
Если объем Храма больше 5000м3, то независимо от СП надо делать внутреннее пожаротушение по СНИП 2.04.05-85. Табл.1. Наружное пожаротушение по СНиП 2.04.02-84 табл. 6. И сухотруб по НПБ 108-96.