Цитата(ArFey @ 22.12.2007, 10:46) [snapback]204918[/snapback]
Прочтя пост уважаемого Вано по поводу категории В зарядных станций, задался вопросом, а правильно ли жил раньше? Те ли книжки читал, с теми ли людьми дружил? Нашли мне добрые люди документ, правда он издан Главным управлением вневедомственной экспертизы Республики Беларусь, хотя тихо подозреваю, что все такие документы все равно родом из детства (читай СССР). "Указания по проектированию зарядных тяговых и стартерных батарей" называется, к сожалению в бумажном варианте, но будет время, попытаюсь отсканировать и выложить, если кого-то заинтересует. Так вот в п.2 там прописано, что помещения зарядных до высоты 0,75 от общей высоты помещения (считая от пола) относится к категории Д и соответственно только верхние 25% категория А. Я думаю, что категория В (пожароопасная) у зарядных не может быть из самого определения (ОНТП 24-86 МВД СССР Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности): "Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с воджой, кислородом воздуха или друг с другом ТОЛЬКО ГОРЕТЬ, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б" Документ, конечно старенький, но обычно более новые во всех основополагающих вопросах их просто переписывают. Аркадий.
Прочтя пост уважаемого Аркадия, по поводу прочтения моего же поста, также задумался о бытие и решил все таки разобраться с вопросом о том могут ли быть помещения для подзарядки аккумуляторов категории «В» или же технологи меня обманывали и указанные помещения исключительно должны быть категории «А».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак может ли быть помещение подзарядки аккумуляторов категории «В»?.
Нормативная база по вопросу.
НПБ 105-03
Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 314)
Взамен НПБ 105-95, НПБ 107-97
Дата введения 01.08.2003 г.
1. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения подразделяются на категории А, Б, В1 - В4, Г и Д, а здания - на категории А, Б, В, Г и Д.
│ А │Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с│
│взрывопожароопас- │температурой вспышки не более 28°С в таком│
│ ная │количестве, что могут образовывать взрывоопасные│
│ │парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых│
│ │развивается расчетное избыточное давление взрыва в│
│ │помещении, превышающее 5 кПа. │
│ │Вещества и материалы, способные взрываться и гореть│
│ │при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или│
│ │друг с другом в таком количестве, что расчетное│
│ │избыточное давление взрыва в помещении превышает 5│
│ │кПа
│ В1 - В4 │Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и│
│ пожароопасные │трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли│
│ │и волокна), вещества и материалы, способные при│
│ │взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг│
│ │с другом только гореть, при условии, что помещения,│
│ │в которых они имеются в наличии или обращаются, не│
│ │относятся к категориям А или Б
В отмененном НПБ 105-95 та же таблица. По старому и новому НПБ нет ясности к какой категории относиться помещение с обращением горючих газов при воспламенение которых, давление взрыва меньше 5 кПа, однако к данному НПБ существует пособие:
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95
“ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ” ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
2.1. В соответствии с положениями разд. 3 НПБ 105-95 [2] определяется масса горючего газа (ГГ) т (кг), вышедшего в результате расчетной аварии в помещение.
2.9. Для водорода, метана, пропана и бутана избыточное давление взрыва Р (кПа) согласно п. 3.5 НПБ 105-95 может быть определено по номограмме (рис. 17) или по формулам:
2.12. Определяется категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на основании полученного значения величины избыточного давления взрыва Р (кПа). Если Р > 5 кПа, то помещение относится к взрывопожароопасной категории А. Если Р меньше или равно 5 кПа, то помещение не относится к взрывопожароопасной категории А и дальнейшее определение категории помещения в зависимости от пожароопасных свойств и количеств обращающихся в помещении веществ и материалов осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.2 НПБ 105-95.
Пособие разработано и утверждено Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России и согласовано Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России письмом № 20/2.2/1161 от 18 мая 1998 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вывод.
Согласно нормативам помещение подзарядки (зарядки) аккумуляторов может быть категории «А» или «В».
К посту прикладываю указанные выше нормативные документы.