Цитата(Караджи В.Г. @ 13.2.2008, 18:01) [snapback]221431[/snapback]
В Вашей системе, не учитывая потери в циклоне, я насчитал потери 3000...3500 Па.
Ставить дополнительный вентилятор там, где Вы предполагаете, не надо, поскольку там потери не столь велики
и дополнительный вентиляторбудет непонятным образом взаимодействовать со вторым воздухозаборным отверстием.
С уважением, В.Г.
Просто по давлению ВР 120-45 пылевоой максимально выдаёт 3,7 кПа, а на циклоне потери я не знаю т.к. марка неизвестна.
Может какойнибудь другой вентилятор подскажите.
У меня на этом участке потери получились 2,4 кПа как раз под вентилятор №6
Да, также есть опасность перетока в источник 5, надо будет ставить частотник и настраивать.
Цитата(Алексей Фомин @ 13.2.2008, 20:38) [snapback]221482[/snapback]
Предлагаю такое технологическое решение: отсоединяем источник 5 от газохода, ставим после него новый вентилятор, делаем новую врезку непосредственно перед циклоном. Старый вентилятор работает только на ист 6. Прикинул на глазок - должно получиться...
Вариант с разделением рассматривался, но както отпал.