Петро
Вот тут предлагают наружный блок кассетника, LG, разместить в вытяжном канале
вентиляции. Посмотрел данные, производительность вентилятора наружного блока
меньше пр-ти вентилятора вытяжного с учетом сети, на чердачке есть возможность соорудить махонькое помещеньице которое будет как часть вытяжного канала.
Есть возможность ограничить включение кондера только с пуском вентиляции.

Были ли у кого-нибудь задачи типа этой? Чем это может грозить ?

PS Оборудование уже есть. Использовать другое оборудование нет возможности.
Экономют на всем. huh.gif
AlterNet
У нас был похожий случай. Поставили наружный блок Clivet перед выбросом вытяжного воздуха с кухни. Тем самым увеличили температурный диапазон работы кондера. Работает норамально.
В вашем же случае препятствий к установке конденсаторного блока нет. Главное направить выброс воздуха с кондера по движению потока в вытяжном канале.
CAM
Насколько мне помниться то СНиПом не разрешается размещение каких либо коммуникаций в воздуховодах.
А направлять вытяжной воздух на нар. блок вполне приемлемо, делал также и за 3 года эксплуатации жалоб небыло.