Полная версия этой страницы:
Расчет теплоизбытков
dbelov_DIV
22.5.2008, 7:49
Как можно точнее расчитать количество килловатт необходимых для секции охлаждения центрального кондиционера, нужно для подбора ККБ, т.е. гасим теплоизбытки от приточного воздуха.
Есть же экспресс расчеты и формулы.
ivan-l-ing
22.5.2008, 8:28
1. Центральным кондиционером в 99% случаев снять все теплопритоки не получится т.к. температура воздуха входящего в рабочую зону нормируется и подавать ниже этой температуры значит создавать дискомфорт.
2. Различные способы расчетов теплопритоков на форуме представлены обширно, воспользуйтесь поиском.
3. Мощность т/о охладителя целесообразнее расчитывать в программах подбора ЦК
Цитата(ivan-l-ing @ 22.5.2008, 9:28) [snapback]255149[/snapback]
...подавать ниже этой температуры значит создавать дискомфорт.
...нельзя-таки подавать воздух на выходе из ЦК с температурой ниже чем в рабочей зоне?
Надо поглядеть попристальней - смотря какой воздухораспределитель (может низкоскоростной), смотря где стоит (может дельту около 10 можно задать); но вобщем и целом без доводчиков точную температуру не выдержать конечно.
ivan-l-ing
22.5.2008, 10:12
Цитата(tuguzak @ 22.5.2008, 9:45) [snapback]255159[/snapback]
...нельзя-таки подавать воздух на выходе из ЦК с температурой ниже чем в рабочей зоне?
Надо поглядеть попристальней - смотря какой воздухораспределитель (может низкоскоростной), смотря где стоит (может дельту около 10 можно задать); но вобщем и целом без доводчиков точную температуру не выдержать конечно.
Нет написано правильно. Нельзя чтобы температура воздуха на входе в р/з была ниже нормы, а насколько её еще можно занизить на ЦК показывает расчет ВР
dbelov_DIV
22.5.2008, 10:41
Дело в том что производитель подбирает мощность охлаждения по своей программе подбора, типа подставили температуру, расход, влажность и т.д.
После чего получаем результат, я проверяю получается меньшая мощность, может поставщик искусственно завышает показатели-не знаю.
Может не теми формулами пользуюсь, если кто сталкивался подскажите?!
Разница может быть в теплоемкости воздуха при различных температурах. Возможно так же что вы считаете по температуре, а производитель по энтальпии или наоборот.
А чудес не бывает формулы то они одни и у нас и в Африке
Цитата
Есть же экспресс расчеты и формулы
формула называется и-д диаграмма.
Александр Васильев
25.5.2008, 22:06
а как же конденсат на ВР? мне кадется, этом тоже нельзя пренебрегать. ну низя +2оС выдавать с ВР.
ИМХО
Prasolov
26.5.2008, 12:40
Цитата(dbelov_DIV @ 22.5.2008, 11:41) [snapback]255207[/snapback]
Может не теми формулами пользуюсь
А какими пользуетесь? Примерчик с цифрами дайте, будет проще отвечать.
Здравствуйте!
Подскажите как подсчитать теплоизбытки.
Дано:
производственное помещение с термопластавтоматами. ТПА имеют охлаждение гидростанции, зоны загрузки и прессформы. Над зоной впрыска установлен борт-отсос. В помещении еще полно оборудования.
Как, хотя бы примерно, подсчитать тепловыделения от оборудования. И какую схему использовать для вентиляции/кондиционирования данного участка. Возможно ли использовать форсуночное/сотовое охлаждение воздуха в приточке?
Спасибо.
Добавление, не большое.
В цехе установлено 15 ТПА. Потребляемая эл. мощность одного ТПА ~17кВт. МО и оборотное водоснабжение удаляет порядка 2/3 теплоизбытков.(???????) Остаётся 80-90кВт от ТПА и порядка 50кВт от сушилок, загрузчиков, освещения и пр. МО удаляют ~10000м3/ч, следовательно нужно подать притока более этого числа (смежные помещения - мех.обработка), примем приток 15000м3/ч (возможно и больше, в цехе установлены большие ворота). Технологи выдали следующие данные: температура 18-25, влажность 30-90.
Понятно, что прямотоком в 15000м3/ч не снять 130 кВт теплоизбытков.
Что посоветуете? Как спасти людей от жары?
Совсем забыл. Использование ХМ недопустимо. Дорого!
Хотелось бы обойтись водичкой.
Странная Белка
19.8.2013, 10:16
Считайте воздухообмены для теплого и холодного периода, в соответствии с вашими температурами и теплопоступлениями. Что значит, примем 15000 кубов? Раз данных нет, тут 2 варианта: 1. нанимать технологов - самый лучший вариант - получить точные цифры теплопоступлений и эффективности МО. 2. Брать приборы и идти измерять температуры в помещении, и температуры и площади поверхностей. Далее считать теплоизбытки. Чудес не бывает, снять 130 кВт теплоизбытков летом без охлаждения и нарушения норм подвижности невозможно. Еще необходимо локализовать тепло у источников по максимуму.
В вентиляции дешево и хорошо не бывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.