Цитата(Sindarkon @ 20.11.2015, 15:19)

Тогда у вас СП10, п.4.1.6.
Дошло)))) получается, что если у меня часть, которая относится к клубу, бОльшая, то я учитывая СП 118, приложение Л, Л.3 Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях: кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно - две струи с расходом не менее 2,5 л/с,
более 300 мест - две струи с расходом не менее 5 л/с каждая. должна для всего здания (и магазина, и административной части) принять расход 2 струи по 5 л/с??
Я просто сперва подумала, что это относится только к помещению самого зала, и принимала расход как для общественного здания