Цитата(Михаил К. @ 26.9.2008, 16:01) [snapback]296314[/snapback]
Нет. Обычно отопление и теплоснабжение воздухонагревателей - это две разные системы, как правило, с разными температурными графиками и т.д. В данном случае график один. т.к. в ЦТП для гаража принята "зависимая" схема. Но вопрос в том, что от одной магистральной трубы идет отвод на узел управления воздухонагревателем, на котором, конечно, стоит автоматика, а рядом отвод на регистры отопления без всякой регулировки. И так много раз. Получается, что отопление нерегулируемое и будет зависеть от приточных систем.
"Обычно" и "как правило" ЦТП делается для нескольких зданий, а не для одного гаража.