Калорифер приточки
Lovly_al
27.1.2006, 16:38
Вопрос прост что делать?
А ситуация такая . Приточку поставили в котельной и проблема в чем когда останавливается насос, решетки на приточке закріваются но горелки котлов вентиляторные и они тянут воздух из помещения и соответственно из приточной решетки (ведь она не герметично закрывается) и теплообменник замерзает, а потом как следствие течет. А если учесть что котельная без постоянного присутствия людей то много воды натечет.
И еще вопрос может кто знает есть ли в СниПе пункт запрещающий установку приточек в котельных?
Или может какие есть мероприятия по защите калорифера приточки от замерзания?
За ранее спасибо
а герметичный клапан на воздухозаборе, который закрывает доступ воздуха при неработающей системе
да ещё с электроприводом, так вообще
Практика показала, что клапан не решает проблему на 100%.
Теплообменник приточной установки котельной лучше заливать антифризом и подключать к системе отопления через теплообменник. Последний год только так и делаем - проблемы кончились.
Lovly_al
27.1.2006, 18:05
Да конечно клапан не герметичный а вот на счет антифриза так это мысль!
Спасибо
Igor Barishpolets
27.1.2006, 18:14
Дорогой мой!...
Если котлы с открытой камерой сгорания и отсутствуют мероприятия по компенсации расхода воздуха на сгорание топлива, то почему газовщики пропустили данный проект?...
От замораживания калорифера есть клапана...