Здравствуйте!!пожааалуйста!!!помогииите!!подскажите плз в каких СНиПах и книгах можно найти что-либо о расчете воздухообмена в туберкулезных диспансерах??Оч надо
tuguzak
Цитата(wildwoman @ 10.11.2008, 21:22) [snapback]313314[/snapback]
...можно советом помочь подростающему поколению а не ехидничать!


Ну, тока если так; поделюсь вещичкой, которую храню как рыбу для личного пользования. Кстати, из дипломной работы уважаемого мной товарища...он добрый, надеюсь не обидется если свечку ему поставите rolleyes.gif

Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 21:59) [snapback]313327[/snapback]
...Садитесь и изучайте.


нехорошо как-то...сайт вроде создан для помощи всем просящим о вспоможествовании...если нет желания говорить или "нету времени" можно просто промолчать thumbdown.gif
jota
Цитата(tuguzak @ 10.11.2008, 21:08) [snapback]313330[/snapback]
сайт вроде создан для помощи всем просящим о вспоможествовании...если нет желания говорить или "нету времени" можно просто промолчать thumbdown.gif

+1
К wildwoman
Здесь скорее всего подойдут нормы для септических отделений.
Если читаете по англ., наберите в поисковике: TB dispancer (clinic. hospital) ventilation. - наверняка найдёте.
Удачи Вам, Дикая женщина biggrin.gif
old patriot
Не вижу причин для восторга. Такой проект делать не имея опыта и самостоятельно, без контроля со стороны знающих специалистов...

100%-ая гарантия неудачи. cool.gif
jota
Цитата(old patriot @ 10.11.2008, 23:16) [snapback]313383[/snapback]
Такой проект делать не имея опыта и самостоятельно, без контроля со стороны знающих специалистов...
100%-ая гарантия неудачи. cool.gif

Вы слишком быстро читаете.... biggrin.gif и некоторые вещи не замечаете на скорости.....
Это не проект, а курсовой проект... smile.gif
old patriot
Я совсем недавно занимался бак. лабораторией туб. клиники, требования весьма жёсткие.
wildwoman
Спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ tuguzak и jota rolleyes.gif wub.gif rolleyes.gif
giprotorg
"АВОК-ПРЕСС" выпустило книгу "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектироваанию систеем отопления вентиляции и кондиционирования воздуха".
Много полезного. Ссылки на нормы.
т.621-80-48
jota
А что ссылка только по телефону? blink.gif
giprotorg
Это телефон АВОКа. Позвоните и узнайте, где можно купить книгу.
Екатерина800
Подскажите, пожалуйста, какие фильтры ставятся на выхлопах вентиляторов из туб. диспансера и где их взять. По техзаданию - биологические фильтры. В инете ничего не нашла. У Борисоглебской тоже.
jota
Цитата(Екатерина800 @ 3.4.2009, 19:14) [snapback]374295[/snapback]
По техзаданию - биологические фильтры. В инете ничего не нашла. У Борисоглебской тоже.

биологические фильтры - это из ВК. Шибко грамотные составители ТЗ. Я бы посоветовал официально запросить разъяснения.
Потому что могут быть два варианта:
1. НЕРА класса фильтр;
2. Ультрафиолетовая лампа обеззараживания.
Зольников Михаил
По поводу обеззараживания выбросов вытяжки - зайдите на сайт оборудования Корф, у них есть бактерицидные секции. Очень хорошая вещь. Устанавливаются просто в канал воздуховода.
Makc_smp
Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?
vistic33
Цитата(Makc_smp @ 7.4.2009, 11:52) *
Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?

Поддерживаю. Вопрос актуален. И может быть кто-нибудь знает подробный список фирм, занимающихся подобными секциями. Заранее благодарен
Vano
Цитата(vistic33 @ 21.3.2011, 0:17) *
Поддерживаю. Вопрос актуален. И может быть кто-нибудь знает подробный список фирм, занимающихся подобными секциями. Заранее благодарен

На форуме размещали инфу по устройствам ПОТОК - обеззараживание притока и вытяжки как раз по туберкулёзу http://medprom.ru/medprom/mpp_0002276

Цитата(Makc_smp @ 7.4.2009, 11:52) *
Скажите, кто-нибудь уже ставил бактерицидные секции (например Корф) в медицинских учреждениях? Как к ним относятся в СЭС?

К ПОТОКУ положительно главврач СЭС относится
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА УОВ "ПОТОК 150-М-01" И КОНТРОЛЬ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА ПРИ ЕЕ РАБОТЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУК 4.2.1089-02" (УТВ. ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ РФ 04.01.2002)
http://rudoctor.net/medicine2009/bz-hw/med-xmzyw.htm

Может пригодится инфа (сам не юзал).
Vano
Цитата(Зольников Михаил @ 4.4.2009, 9:32) *
По поводу обеззараживания выбросов вытяжки - зайдите на сайт оборудования Корф, у них есть бактерицидные секции. Очень хорошая вещь. Устанавливаются просто в канал воздуховода.

Тупо ставить нельзя - надо проверять расчетом -- можно и перестараться.
miracle
Прикрепляю файлы по лечебным заведениям
miracle
на вытяжке обязательно нужны бактерицидные фильтры или лампы!и дисбаланс в палатах 80%/100% (п/в)!
jota
Спасибо!
Первый файл вместо картинок пустые окна.
Может пересейфуйте в другом формате или в ПДФ
miracle
У самой так же открывается с пустыми картинками....ничего сделать не могу...
unicom
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


ВСН 64-064-88 Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности
vistic33
А может быть у кого-нибудь есть что-то вроде подробной классификации УФО? Наподобии наглядного учебного пособия для заказчиков? (PS Простите, если не в ту тему написал rolleyes.gif )
neonamek
Здраствуйте
Делал проект по тубдиспансеру дали недавно замечания,не могли бы помочь
1.физкабинет должен предусматривать отдельно приточновытяжные системы(приточка общая у меня, вытяжка отдельно канальным вентилятором)
2. я выбрасываю воздух вытяжки на техэтаж (чердак)(приэтом отфильтровываю его фильтрами тонкой очиски), оттуда шахтами ихбыточного давления на улицу(а то крыша будет вся дырявая),говорят что недопустимо выброса на чердак
3.в кабинетах врачей я делал только приточную вентиляцию, выдавливание воздух направлял в коридор и от туда вытягивал вытяжкой(так как кабынеты меньше 35 м2), сказали нету вытяжки у врачей.