Сантехник
Допустим надо сделать раздел Вентиляция.
1. Разыскиваешь в нормативке кратности и создаешь таблицу воздухообменов.
2. Определяешь какие помещения должны вентилироваться отдельно, какие могут вместе одной системой. Определяешь меств заборов и выбросов. Местоположение венткамер.
3. Исходя из воздухообмена помещения , скорости в рабочей зоне и возможности балансировки расставляю приточные и вытяжные (как их зовут ) решетки зонты ...
4. На граничах пож.отсеков ставлю клапана.
5. Балансирую ветки ставлю фильтры, глушители , аккустический расчет (меджиком к примеру)
6. Спецификацию по системам.
Чего я еще не учел и в чем ошибаюсь? Подскажите плиз.
ALEXLIDER
Цитата
Чего я еще не учел и в чем ошибаюсь? Подскажите плиз.

Да все вроде правильно, даже в нужном порядке вроде как. Может чего еще надо.
А еще аэродинамический расчет, где-то в районе 3-5 пункта (типа гидравлического водоснабжении или отоплении)
nizercat
Счаз вам большие спецы навалят... wink.gif

От себя (небольшого) добавлю.

Пункт 1
По кратностям- это одна пятая.

Расчет ведется по кратности,влажности, вредным веществам,теплоизбыткам, воздух на дыхание tomato.gif

Пока больше не вспомнил

smile.gif

ЗЫ Ишшо есть такая штука- воздушный баланс. "Что откуда и куда подпирает и перетекает"
ALEXLIDER
Цитата
Расчет ведется по влажности, вредным веществам,теплоизбыткам, воздух на дыхание

Енто уже с росписью на подпункты. biggrin.gif
ArFey
Добавлю по п.3: Решетки и зонты, как Вы выразились, если делать по-взрослому, нуждаются в расчете. т.к. они должны : приточные - подовать в рабочую зону воздух с нормируемой скоростью и температурой (а не просто подавать непонятно сколько и неизвестно куда!), вытяжные - удалять не просто воздух, а воздух в нужном количестве, содержащий максимальное количество вредностей. И по п.5: Аэродинамический расчет сети воздуховодов (включая решетки, глушители, ОЗК и т.д.) для правильного подбора оборудования. Аркадий
Ленточка
я бы все-таки теплопритоки отдельно взяла, так как в этом же разделе рассматривается и кондиционирование.
vadim999
Есчо-бы:
а. технологию обработки воздуха (самобытно аль исходняк технологам);
б. обоснование (или расчет) и подбор оборудования;
в. подготовить и передать исходняки ИТП-шникам, электрикам, кибернетикам;
г. см. п.5. "аккустику и глушители" перетащить в п.б; сначало "постановка фильтров", а затем "балансировка".
А чиллерманить. хванкоилить аль сплитовать,- не нуна?
ALEXLIDER
Цитата
Есчо-бы:

Хватить не расказывайте больше, а то убежит не начав. А так заманим полдела сделает, а дальше бросать жалко будет. biggrin.gif
Крезот
Нагрев воздуха на зиму забыли.
вроде ph34r.gif
EJIEHA
Так, на всякий случай. Когда таблицу воздухообменов делаете, то баланс притока-вытяжки по зданию или по этажам (если многоэтажное) проверяете?
ALEXLIDER
Цитата
то баланс притока-вытяжки по зданию или по этажам (если многоэтажное) проверяете?

Иногда специально нужен дисбаланс, например превышение притока, подпор. Небольшое превышение вытяжки тоже не катастрофа. тем более в каких-то помешениях естественная вытяжка может быть, без организованного притока.
Сантехник
Дисбаланс я там вроде озвучил ( нет не озвучил сорри). Убегать некуда позади кризис.))) Ответы порадовали. Сыпьте дальше. До кондиционирования доберемся.
Хотелось бы понять по каким группам помещений расчет идет на теплоизбытки (горячие цеха к примеру) по каким на ассимиляцию (аккумуляторные), и где здесь аспирацию пристроить? Больше живых примеров - мне так воспринимать легче.
alem
Как то на aircon'е попалось такое описание процедуры, очень оно мне понравилось, но ссылку не сохранил, только текст, и автора не помню, - впрочем интересующийся наверняка найдёт:
_______________________________________________________________
Если просто вентиляция, то:
1. Начерти принципиальную схему воздухообмена - нарисуй вряд много квадратиков, каждый из которых назови по названию помещения (включая коридоры)
2. Из таблицы воздухообмена к каждому квадратику нарисуй одну или две стрелки в зависимости от того, подача, удаление или и то и другое требуется для вентиляции.
3. Рядом со стрелками напиши расчитанное относительно кратности количество водзуха.
4. В помещениях, где требуются местные отсосы, добавь отдельные стрелки на удаление воздуха для каждого МО.
5. Сделай расчёт кол-ва удаляемого воздуха пользуясь справочником Староверова, посмотри, что бы полученные данные были не меньше рекомендованных в приложении к СНиП и напиши их на против своих стрелок.
6. Помещения с воздухообменом "по расчёту" расчитай согласно требований к этим помещениям - либо по удалению вредностей, либо по удалению тепла и влаги.
7. Определись со схемой движения воздуха между залом и готовочными, в зависимости от того, курят в зале или нет. При зале с курящими удаление воздуха через готовочные не допускается - котлеты будут пахнуть никотином.
8. Нарисуй пунктирными стрелками направление перетекаемого за счёт разности давления воздуха из одних в другие помещения.
9. Посмотри на дисбаланс между приточным и вытяжным воздухом, определи разницу и подай компенсационные притоки в близлежащие чистые зоны (как правило это коридоры).
10. Сгрупируй стрелки в системы согласно требований раздельности систем.
11. Сблокируй включение систем так, что бы недопустить при частичном включении или выключении отдельных систем перетекания воздуха из грязных зон в чистые.

Если с кондиционированием:
1. Всё то же, только подаваемый в кондиционируемые помещение приточный воздух охлади до разрещённых температур (как правило - не ниже +15 оС), посмотри, хватит ли объёма подаваемого по саннормам подаваемого с этой температурой воздуха для ассимиляции тепловлагопритоков, и если не хватает, то добавь, подкорректировав потом общий воздушный баланс.

Сантехник
Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают?
ALEXLIDER
Цитата
Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают?

Практикуют такое. Просто дороже так будет. Процент выше, это уже перекупщик содержит штат инженернов, накрутки 30-50% по сравнению с тем, если бы брать напрямую у завода (наш) или у импортера. Правда тут еще и доставка включена. Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены.
alem
Цитата(Сантехник @ 26.11.2008, 8:35) [snapback]319657[/snapback]
Знаю о практике отдавать компановку венткамеры поставщику оборудования. Все ли так делают?


Сейчас наиболее типичная ошибка - неправильная обвязка оборудования, на которой теряется значительная часть располагаемого давления, и сделать что-то затруднительно. Обратите внимание на наличие прямого участка достаточной длины на выходе и входе установок. Если его нет, то это надо учитывать при подборе оборудования.

nizercat
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 8:22) [snapback]319662[/snapback]
Практикуют такое. Просто дороже так будет. Процент выше, это уже перекупщик содержит штат инженернов, накрутки 30-50% по сравнению с тем, если бы брать напрямую у завода (наш) или у импортера. Правда тут еще и доставка включена. Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены.


Эт вы батенька загнули. Проще посмотреть на сайт производителя, узнать дилеров и к ним обращаться. Потом дилеров лбами постукать (чтоб цену поменьше дали).

Если под словом венткамера подразумевается установка, то
1.можно рассчитать самому, используя программы производителя
2.сделать запрос на расчет в представительстве, потом спецификацию отправить дилеру для получения цены
3. Проще всего сразу к дилеру, он сразу и посчитает и цену даст, до кучи предложит автоматику (если производитель сразу не предлагает, или у него дорого) и гидравлику (для вас думаю не актуально)

По цене решитесь сами,из россии или загранка.

ЗЫ маленький Пиар, программа удобная у Системаира, у других производителей есть онлайновые программы

smile.gif

ЗЫЗЫ Про обвязку Алем правильно отметил, правда в большинстве своем приходят запросы с сумасшедшими запросами по 600-1200 Па. Налицо перестраховка проектировщиков и подрядчиков (что не всегда правильно)
ALEXLIDER
Цитата
Проще посмотреть на сайт производителя, узнать дилеров и к ним обращаться.

Когда есть интернет, связь. Дилер-лишнее звено, товар дороже и будет дольше идти. Необходим он только если товар импортный. В остальных случаях балласт.
nizercat
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 10:34) [snapback]319721[/snapback]
Когда есть интернет, связь. Дилер-лишнее звено, товар дороже и будет дольше идти. Необходим он только если товар импортный. В остальных случаях балласт.


Да ладно ohmy.gif , по опыту работы в проектно-монтажной организации могу сказать, что цены у дилера в большинстве случаев оказываются ниже чем с завода, или у представительства. wink.gif

исключением могут быть российские производители, и то очень редко blink.gif

Не по теме закончил tongue.gif

smile.gif
john11
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 8:22) [snapback]319662[/snapback]
Но при желании можно найти транспортную компанию с вменяемыми ценами. Отличаться могут на порядок и выше цены.

Самая распространенная ошибка - вот эта.
Правда это к проектированию не относится
Это тема отдельная - единственно что могу сказать - не рискуйте ни в коем случае
Можете съэкономить, это да. Но можете и попасть настолько конкретно, что обо всем на свете забудете. Последние московские новости слышали? от 19,11?
Странная Белка
Цитата(cat @ 26.11.2008, 10:31) [snapback]319718[/snapback]
Если под словом венткамера подразумевается установка, то
1.можно рассчитать самому, используя программы производителя
2.сделать запрос на расчет в представительстве, потом спецификацию отправить дилеру для получения цены
3. Проще всего сразу к дилеру, он сразу и посчитает и цену даст, до кучи предложит автоматику (если производитель сразу не предлагает, или у него дорого) и гидравлику (для вас думаю не актуально)

Ну вы даете. Компоновка венткамеры - это вам не установку в программке подобрать. Установочный чертеж венткамеры - моя любимая тема в проекте, включает в себя: план венткамеры с оборудованием с привязками без воздуховодов, план с оборудованием, воздуховодами и привязками (м 1:50), пара-тройка разрезов в зависимости от сложности установки (1:50). Далее проставляются позиции на планах и выполняется спецификация на листе. А вы говорите дилерам отдать. Они поначертят пожалуй. А! И все это с соблюдением требований СНиП по расстояниям до воздуховодов по высоте и обеспечению проходов по ширине. biggrin.gif
Жалко я на стройке, а то бы приложила свой чертеж, дивной красоты. smile.gif
ALEXLIDER
Цитата
по опыту работы в проектно-монтажной организации могу сказать, что цены у дилера в большинстве случаев оказываются ниже чем с завода, или у представительства.

Если это у Российкого завода, то руководство завода получает откат от дилера. Бывает что вообще только с дилерами работают, это если крупный. Но если какое-то крупное строительное предприятие, то думаю смогут договориться, или дилером стать.
Про импортные сказано выше.
Сантехник
Проектировщик же не покупает установку, на прошлой работе вентиляционщики получали компановку имхо как комерческое предложение, может и в проект подшивали и забивали в спецификацию. Никто ничего не платил только к празднику им тащили шампанское и конфеты. Приятная особенность раздела В ))).
Можно еще поспрашиваю?.
Есть такое понятие как подпор. Каким образом можно его получить. Может как разницу потерь на сопротивление вытяжки и реального напора вентилятора. Заужаем диаметры вытяжки и подбираем вентилятор из расчета суммы давлений вентилятора и подпора для преодаления сопротивления вытяжного тракта. Более ничего не придумать.
Где найти образцы расчетов воздухообменов для различных вариантов помещений есть ли пособия?

ALEXLIDER
Цитата
Никто ничего не платил только к празднику им тащили шампанское и конфеты.

Так они и все рассказали, без паяльничка и утюжка. biggrin.gif
Цитата
Есть такое понятие как подпор.

Нет не так, илия обяснение твое не понял. Вот допустим есть приточная вентиляция, а есть вытяжная. Производительность одинакова Х обоих. Чтоб создать подпор, надо приточной подавать больше по расчету. Например 1,2Х. Тогда в реале скажем будет производительность 1,1-1,15Х, но при этом внутри будет избыточное давление паскаль 20-50. Тоесть не будет подсосов через неплотности. Разве что наоборот воздух через эти неплотности наружу пойдет.
Странная Белка
Подпор всегда делается в тамбур-шлюзы. Расчет там по площади двери и кажется не менее 250 кубов. Потом еще в окрасочных цехах например, чтобы избежать проникновения пыли с улицы. Просто технологи задают на сколько крат приток должен превышать вытяжку. Еще бывает подпор в лестничные клетки, но это уже приточная противодымная вентиляция и там расчет особый.
Сантехник
Цитата(ALEXLIDER @ 26.11.2008, 16:16) [snapback]319942[/snapback]
Нет не так, или я обяснение твое не понял.

Меня интересует расчетный метод.
Идея в том что при равенстве расхода вытяжки и притока в замкнутом пространстве подпор будет таким же фактором как и напор вытяжного вентилятора. При совместной работе подпора и напора вытяжного вентилятора при имеющемся аэродинамическом сопротивлении вытяжной системы будет обеспечено протекание заданного расхода воздуха. При подборе же вентилятора мы уменьшаем его напор для "рабочей" точки на величину подпора. Тогда и получается якобы дисбаланс притока и вытяжки. То о чем вы говорите. Хотя это приближенно. Разве в вентиляции нет таких понятий как характеристика вентилятора и характеристика системы как в отоплении и водопроводе при подборе насосов?
EJIEHA
Есть давление, создаваемое вентилятором. Есть сопротивление системы. В идеале они равны.
ALEXLIDER
Цитата
Разве в вентиляции нет таких понятий как характеристика вентилятора и характеристика системы

есть. Просто лучше играть притоком, в том плане чтоб не ухудшать снабжение воздухом, пусть лучше больше будет.
И как говорит Странная Белка, обычно прописано что и где.
Вот например наоборот без подпора, с превышением вытяжки (разряжение или как там правильно). Доготовочная (цех выпечки, готовки) приток 3-х кратный, вытяжка 4-х кратная. Чтоб запахи не шли в другие помещения.
Const82
В идеале? И только в иделе biggrin.gif . То есть Вы встречали систему у которой расчитанное по скорости сопротивление 550 Па, а вентилятор при этом выдавал 300Па? Или наоборот?
EJIEHA
Крайне редко можно с первого раза подобрать вентилятор с точным совпадением давление-расход. Поэтому выбираешь ближайший с большим давлением и поджимаешь систему.
smile.gif
Сантехник
Цитата(ArFey @ 25.11.2008, 16:14) [snapback]319369[/snapback]
Добавлю по п.3: Решетки и зонты, как Вы выразились, если делать по-взрослому, нуждаются в расчете. т.к. они должны : приточные - подовать в рабочую зону воздух с нормируемой скоростью и температурой (а не просто подавать непонятно сколько и неизвестно куда!), вытяжные - удалять не просто воздух, а воздух в нужном количестве, содержащий максимальное количество вредностей.

Каким образом это применимо. Думал что для определенных технологий рекомендованы определенные типы "отсосов" . Что то такое было в калледже. Каким образом проектировщик выбирает тип вытяжного устройства сейчас. Где можно почитать?
Сантехник
Еще вопрос - при рекупирации в пункте 11.5 есть слова про "Вещества 1 класса опасности" что это такое, ссылок пока не нашел, кто встречался?
Может эти " фторид водорода ( I класс опасности, периодичность контроля один раз в 10 дней ). Кроме того, при сварочных работах в атмосферу выделяются аэрозоли : оксиды марганца, оксиды хрома, соединения кремния и оксиды железа, которые относятся к I классу опасности" Правильно понимаю?
Ленточка
ГОСТ 12.1.007-76 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, Вредные вещества:
"1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные."

Классы опасности веществ можно также посмотреть в Прил.2 ГОСТ 12.1.005-88 ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ




ArFey
Цитата(Сантехник @ 28.11.2008, 8:43) [snapback]320767[/snapback]
Каким образом это применимо. Думал что для определенных технологий рекомендованы определенные типы "отсосов" . Что то такое было в калледже. Каким образом проектировщик выбирает тип вытяжного устройства сейчас. Где можно почитать?

В первую очередь имелись ввиду воздухоприточные устройства. Методики их подбора и расчета есть в разных источниках, например: "Воздухораспределители компании "Арктос". Указания по расчету и практическому применению. 2006 г." (Конечно, все это сделано именно для "Арктосовских" изделий, но большинство производителей воруют дизайн друг у друга и, на мой взгляд, в первом приближении для решеток с одинаковой геометрией можно пользоваться "Арктосом".) По вытяжным устройствам (зонты и пр.) Конструкцию отсосов и расходы воздуха задают технологи, но и тут надо подходить критически с точки зрения наших вентиляционных знаний. (Четко понимать, например, легче или тяжелее воздуха удаляемая вредность, направление распространения вредности и т.д. А то знавал технологов, радостно задававших зонт над местом сварки и т.д.) Аркадий