Поделитесь пожалуйста. После запрограммированного останова приточной установки клапан перестает регулировать температуру воды и уходит в аварию по слишком холодной воде. Снимаю кожух клапана нажимаю на кнопку SW1, движения нет пока в ручную не покрутишь валик.
Замерьте напряжение на управляющем входе привода при останове приточной установки. Должно быть >= 2 Вольт.
То есть, сигнал с выхода контроллера должен находиться в диапазоне от 2 до 10 Вольт.
При напряжении 0-2 Вольта на управляющем входе, привод AQM закрывает клапан. Проверьте калибровку привода и настройку аналогового выхода контроллера.