Andym
В первые столкнулся с данным оборудованием. Не получается связать частотник с компьютером. Использую софт GLOBAL DRIVE CONTROL easy - Version 4.9
Подключаюсь через RS232. Прога просто не видет устройство. bang.gif
Опыта у меня, можно сказать, ноль. Так что прошу сильно не пинать unsure.gif
Михайло
Для начала удостоверьтесь, что программа ищет устройство именно на том виртуальном COM-порту, которому подключен частотник. Посмотрите какой номер у физического COM-порта (например COM3) и потом посмотрите в настройках программы номер порта, номера должны совпадать.
BROMBA
Цитата(Михайло @ 5.3.2009, 20:43) [snapback]360676[/snapback]
Для начала удостоверьтесь, что программа ищет устройство именно на том виртуальном COM-порту, которому подключен частотник. Посмотрите какой номер у физического COM-порта (например COM3) и потом посмотрите в настройках программы номер порта, номера должны совпадать.

Ага... и в настройках самого порта желательно без фанатизма - сбросить до 9600, 1 стоповый бит, управление потоком xon/xoff, проверку чётности - отключить... Ну, и естественно, проверить, соответствуют ли номера ком портов в настройках ноутбука и собственно, программы... далее, когда программа запущена, желательно всё-таки вкючить (Ф4, кажецца) обмен машины и привода, после чего переключицца с созерцания виртуального набора уставок хотя-бы на чтение и памяти привода (прямой доступ к памяти включать не спешите - одно неверное движение... wink.gif )
Удачи....
Во, самое главное - контроллер частотника лучше включить перемычкой на панельке входов/выходов; тормознуть его, если шо, успеете из программы...
pirat-b
Цитата(Andym @ 5.3.2009, 10:04) *
В первые столкнулся с данным оборудованием. Не получается связать частотник с компьютером. Использую софт GLOBAL DRIVE CONTROL easy - Version 4.9
Подключаюсь через RS232. Прога просто не видет устройство. bang.gif
Опыта у меня, можно сказать, ноль. Так что прошу сильно не пинать unsure.gif

Крестики поставь как справа на картинке, что бы комп сам нашел скорость обмена, (для серии 8200 бывает нужно запитать сам модуль LECOM от 24v)
BROMBA
Цитата(pirat-b @ 29.11.2011, 17:44) *
Крестики поставь как справа на картинке, что бы комп сам нашел скорость обмена, (для серии 8200 бывает нужно запитать сам модуль LECOM от 24v)

А вот это вовсе и не обязательно - модуль и так получает питание 20В через штатный разъем, крестики - тоже: обычно по умолчанию адрес = 1, а GDC отличается умом и сообразительностью - найдя привод по первому же адресу, дальше уже ничего не делает...
А в параметрах СОМ-порта всё-таки желательно установить управление потоком в "xon/xoff", это часто помогает...
Olex007
Цитата(BROMBA @ 5.12.2011, 18:33) *
... модуль и так получает питание 20В через штатный разъем...


... при условии соответствующего положения джампера в этом самом штатном разъеме. В состоянии поставки - внутреннее питание отключено. Это для 8200.
PeterU
Здравствуйте, вдруг кто-нибудь знающий еще раз сюда зайдет. Подскажите пожалуйста каким адаптором и каким кабелем подключались к ПЧ Lenze по rs232, и при подключении по rs485?
Pawel
Кабеля стандартные по схемам из мануала.