контроллеры Carel
Загнулась микросхема T memory
Поменяйте местами микросхемы T memory и P memory (она не используется).
Через два года загнется и эта микросхема. В программе косяк - производятся вычисления в T memory.
Микросхемы 4256 BWP (по другому 24С256), есть в ЧипДип 80 руб.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавверху платы, слева
T- которая ближе к центру, у края -Р
Polopolar
12.11.2013, 12:03
To ttt
Благодарю за ответ.
Попробую перепаять (поменять местами, авось получится)
у меня немного по другому выглядит
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТакой еще вопрос: как исправить косяк в программе - чтобы не использовалась Т память?
rancatto
12.11.2013, 14:20
Цитата(Polopolar @ 12.11.2013, 13:03)

Такой еще вопрос: как исправить косяк в программе - чтобы не использовалась Т память?
Найти в программе переменные, которые записаны на Т память и по алгоритму посмотреть, для чего они туда записываются, ну и, соответственно, изменить этот кусок алгоритма.
Использовать Т память нужно. Но правильно, для записи переменных которые редко меняются - например уставки.
Нельзя использовать для запоминания промежуточных переменных вычислений, тогда чтение-запись будет каждый цикл программы. Не трудно подсчитать через какое время загнется память. У меня загнулась через 2 года, у Вас примерно также.
Polopolar
12.11.2013, 16:26
Цитата(rancatto @ 12.11.2013, 17:20)

Найти в программе переменные, которые записаны на Т память и по алгоритму посмотреть, для чего они туда записываются, ну и, соответственно, изменить этот кусок алгоритма.
Осталось только исходник найти, ибо в наличии только установка и контроллер на ней, и несколько прошивок....
Перепаял память все заработало, спасибо большое за помощь.
Остается только надется что на других установках все нормально с переменными...
зы после перепайки произошел небольшой нюанс:
сбросился пароль на нули для входа в контроллер, получается пароль "записан" на одном из перепаяных микросхем?
зыы и еще вопрос:
могу ли я как-то изменить такой параметр связи с контроллером, как четность по 485, без исходников? а то время от времени вылетают ложные сигналы с установки...
1. Зависит от программы(программиста), обычно 2 пароля - вечный(секретный) задан прямо в программе и изменяемый - хранится в памяти Т.
2. Четность и с исходниками не поменять.
Подскажите пожалуйста или лучше фото экрана.
Как выглядит экран НЕ запрограммированного контроллера Carel pso3 &
При наличии исходников четность рулится в COM_CONFIG_BMS. Работает корректно начиная с версии биоса 6.20 (ну и Вантул 2.6.57 хотя бы)
Alekss69
16.1.2015, 15:52
Доброе время суток!
Может кто подсказать будет ли работать карта PCO1000WBO на контроллере PCOxs?
Igorchello
19.1.2015, 13:34
Цитата(Alekss69 @ 16.1.2015, 15:52)

Доброе время суток!
Может кто подсказать будет ли работать карта PCO1000WBO на контроллере PCOxs?
Да, будет работать если контроллер запрограмирован выдавать данные в BMS.
whilephoenix
19.1.2015, 23:06
Нужно на два контроллера повесить одну панель оператора. Есть ли возможность, отладить в симуляторе работу сразу двух контроллеров, с одной панелью? Или же нужно это проделывать поочередно с каждым контроллером?
Всем здравствуйте.при скачке напряжения вылетела программа сразу на двух приточках. подключится через комп не получается - требует ввести пароль. подскажите пожалуйста можно ли как нибудь обойти пароль в контроллере pCOxs. за ранее спасибо за ответы.
Polopolar
10.3.2015, 16:26
Подбирайте пароль, или спросите у тех кто делал объект. ну или скажите фирму кто делал, мб кто и поделится паролями =)
кстати видел на одном из форумов и здесь тоже где-то ссылочку на него, была программка по поиску пароля для винлоад на карел.
Polopolar
10.3.2015, 16:46
еще забыл вариант с помощью SmartKey: если есть подобные установки считать с работающей установки прошивку смарткеем и залить на нужный контроллер, еще одно условие контроллеры должны быть одинаковые
те кто делал обьект сами не знают пароль, а поставщики оборудования ни в какую не хотят его сказать. только что бы им прислали контроллеры для ремонта((. а как с помощью SmartKey считать прогу из рабочего контроллера?
Цитата(Polopolar @ 10.3.2015, 16:26)

Подбирайте пароль, или спросите у тех кто делал объект. ну или скажите фирму кто делал, мб кто и поделится паролями =)
кстати видел на одном из форумов и здесь тоже где-то ссылочку на него, была программка по поиску пароля для винлоад на карел.
В этой связи с pCo xs от Rosenberg никто, случайно не общался?
Надо залезть к нему в мозг, а чтобы получить пароль надо на целую викторину ответить, да еще и в письменном виде.
В документации не написано ?
Цитата(immer @ 30.3.2017, 20:29)

В документации не написано ?
За восемь лет от документации, кроме монтажных схем, которые были спрятаны монтажниками в секцию фильтра, ничего не осталось. Веду общение с поставщиками оборудования по электронке.
Ничего вразумительного сказать не могут. Человек(!), который может дать ответы второй день на выезде.
Polopolar
31.3.2017, 12:46
Цитата(Demyan @ 30.3.2017, 21:38)

В этой связи с pCo xs от Rosenberg никто, случайно не общался?
Надо залезть к нему в мозг, а чтобы получить пароль надо на целую викторину ответить, да еще и в письменном виде.

Если у Вас нет прошивки для данного контроллера (3 файлика), то и восстановить работу контроллера не получится. если залезть в обычные настройки то "77".
Что конкретно у Вас случилось или что именно хотите исправить?
Восемь лет назад были куплены две системы приточно-вытяжной вентиляции Rosenberg AirBox S40-08F и AirBox A20-10R.
Вчера при пробном запуске систем на панелях управления высветились ошибки "Пожар". По схеме монтажа элементов системы управления контакт системы пожарной сигнализации указан, как нормально разомкнутый(!), соответственно изначально перемычку не ставили. После безуспешных попыток сбросить ошибку, решили поставить перемычку (что логично) на контакты пожарной сигнализации.
Установка перемычки к желаемому результату не привела. Принимая во внимание наличие одинаковых ошибок сразу на двух щитах, пришли к выводу, что что-то изначально надо поменять в настройках перед первым запуском. Решили зайти в системные данные и посмотреть, что там стоит в настройках ID6. Попытались влезть в мозг ПЦОшкам, стоит четырехзначный код. 1234, 77, 336 и прочие, из общепринятых, не подходят. Посадили специально обученного человека на подбор ))
Пол дня тыканья в кнопки ни к чему не привели.
Здравствуйте, вопрос по SmartKey:
Удачно перенес программу с контроллера на аналогичный, затем подключил SmartKey к компьютеру и выгрузил данные - получилась папка с файлами:
BIOS_401_Pco3.bin
FILE_DEV.dev
APPLICATION_PCOFAT.dwl
INTERNAL_LCT.lct
INTERNAL_PVT.pvt
Затем очистил память на smartKey, собственно вопрос - можно ли скачанную программу запихнуть обратно на SmartKey?
PS
Demyan у Rosenberg (по крайней мере у чиллеров) пароль 200 или 300
Дима1973
17.5.2017, 18:29
По ходу только DEV файл. У меня Kit сохранялся только если один DEV в наборе. Мож у кого по другому. Но вот если программу сами написали, тогда комплект в Smartkey заполняется всеми нужными файлами. BIN, IUP, DEV и грузится в контроллер. Вот как сам Карел пишет по этому поводу:
1. QUESTION
What can I do with files downloaded from the Smartkey? Can I reuse them in some way?
ANSWER
It is possible to use only the *.DEV file that contains the permanent memory setting (parameters stored in maintain T
memory). This file can be uploaded in another controller with the same application release and compilation, via Smart
Key including it application kit or in using the pCO Manager. The other files downloaded are unuseful and the user needs
the binary files for creating a Smart Key kit.
Доброго дня!
Стоит задача: Доукомплектовать систему автоматики Корф (приточный/вытяжной вентиляторы с частотными преобразователями, водяной нагрев, ККБ, привода заслонок) на контроллере pCOxs сенсорным графическим терминалом pGD Touch.
Требуется (не безвозмездная естественно) помощь специалиста, работающего в Москве с Touch Editorом в прошивке терминала под заводскую программу Корф.
Цитата(RuLim @ 20.4.2017, 22:45)

Demyan у Rosenberg (по крайней мере у чиллеров) пароль 200 или 300
Спасибо! Буду знать.
Там был 0007. Но это ничего, собственно, и не дало.
Перепрошил на стандартную прошивку от Carel, спасибо Антону Головину, перепотрошил щиты, запустил )
Всем доброго дня. Может кто подскажет. На объекте установлена скада PlantVisor Embeded (сеть из 12 контроллеров PCO по протоколу Carel). Сейчас возникла необходимость "пристегнуть" еще 10 контроллеров Siemens (Climatix) c Modbus. Как это рациональнее сделать?Можно ли добавить Supernod (сделать шлюзом из Modbus в Carel)? Или другие варианты? Спасибо.
Igorchello
14.9.2017, 16:47
Цитата(sssalex @ 13.9.2017, 9:48)

Всем доброго дня. Может кто подскажет. На объекте установлена скада PlantVisor Embeded (сеть из 12 контроллеров PCO по протоколу Carel). Сейчас возникла необходимость "пристегнуть" еще 10 контроллеров Siemens (Climatix) c Modbus. Как это рациональнее сделать?Можно ли добавить Supernod (сделать шлюзом из Modbus в Carel)? Или другие варианты? Спасибо.
PlantVisor Embeded вещь, конечно, старая, но Modbus она вроде уже поддерживала. Нужно создать отдельную ветку для новых контроллеров и подключить через конвертер Carel USB-RS485.
Для добавления новых устройств, нужно разработать файлы xml в программе Device Creator на основе списка сетевых переменных контроллеров.
Cпасибо Igorchello. Единственный момент это отсутствие Modbus. Придется что-то делать. Может у кого есть ссылка на demo-пример?
Отсутствие Modbus - где именно?
К PV есть удаленный доступ с правами админа?
Igorchello
15.9.2017, 9:38
Цитата(sssalex @ 14.9.2017, 17:55)

Cпасибо Igorchello. Единственный момент это отсутствие Modbus. Придется что-то делать. Может у кого есть ссылка на demo-пример?
Да, вспомнил. Modbus в этот девайс не поддерживает. Только протокол Carel. Чтобы подключить устройство Modbus можно использовать любой программируемый контроллер Carel (pco или c.pco) запрограммировав его как шлюз из Modbus в Carel.
Для интеграции в PlantVisor, потребуется руками набить файл .var с переменными и поместить его в отдельную папку.
Мнемосхемы, если нужны, тоже делаются вручную на html.
При этом PlantVisor Embedded может располагать данные от 1 одного считываемого адреса только на 1 странице интерфейса. Если использовать только 1 контроллер-шлюз, то все 15 установок будут на одной странице.
Вообще PlantVisor Enbedded вещь уже устаревшая. Имеет смысл задуматься о замене системы диспетчеризации. У того же carel есть более интересные вещи вроде сервера boss.
http://www.carelrussia.com/product/boss