Ferdipendoz
На линии заполнения резервуара.
ВиВка
Подскажите пожалуйста, как подобрать мотопомпу для наружного пожаротушения из резервуаров, с расходом все понятно- 5 л/с, а вот с напором у меня беда(
Мысли такие..
Ннас=напор у ствола при Д=16мм+потери напора по длине при последовательном соединении пож. рукавов+ разница между отм. дна резервуара и крышей самого высокого здания
Поправьте, если я не права
Dmitry_vk
А почему у вас мотопомпа? Пожарная охрана до вас не доберется? С МЧС согласовано? Почему не водопровод высокого давления?
ВиВка
Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2017, 9:15) *
А почему у вас мотопомпа? Пожарная охрана до вас не доберется? С МЧС согласовано? Почему не водопровод высокого давления?

Мотопомпа первый час будет использоваться, потом пожарные машины. Все согласовано.
Dmitry_vk
1. Почему ствол со спрыском 16 мм? Он же Ду 70 мм? Вы нашли потенциального производителя?
2. Зачем вам кровля? Попробуйте объяснить.
3. Геометрия от минимального уровня (не всегда равно дну) до отметки расположения ствола. Вы стволом планируете с земли тушить или подниматься на второй этаж?
ВиВка
Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2017, 12:01) *
1. Почему ствол со спрыском 16 мм? Он же Ду 70 мм? Вы нашли потенциального производителя?
2. Зачем вам кровля? Попробуйте объяснить.
3. Геометрия от минимального уровня (не всегда равно дну) до отметки расположения ствола. Вы стволом планируете с земли тушить или подниматься на второй этаж?

1.Вы правы,Ду70
2.Самая высокая часть здания
3.Планирую с земли, т.к. наружное пожаротушение
Ferdipendoz
Вам не высота здания нужна, а высота компактной части струи. При каком напоре у ствола эта высота достигается, такой напор и вписывайте в формулу вместо высоты кровли здания
Dmitry_vk
Цитата(ВиВка @ 29.3.2017, 12:13) *
1.Вы правы,Ду70
2.Самая высокая часть здания
3.Планирую с земли, т.к. наружное пожаротушение

1. Так Ду 70 мм диаметр спрыска у вас будет 16 или 19 мм?
2. Ferdipendoz уже ответил, у вас высота здания сидит в первом слагаемом расчета - напор перед стволом. Второй раз считать не надо.
3. Наружное пожаротушение осуществляется снаружи здания, но пожарные также заходят и внутрь здания со стволами, подключенными через машину к ПГ. У вас что конкретно согласовано с МЧС, кто будет возиться с мотопомпой и где граница их сферы деятельности.
4. У вас я так понял приемный колодец от резервуара? Или сеть с ПГ?

5. Что за объект?
Serg Ivanov
Цитата(ВиВка @ 29.3.2017, 6:49) *
Подскажите пожалуйста, как подобрать мотопомпу для наружного пожаротушения из резервуаров, с расходом все понятно- 5 л/с, а вот с напором у меня беда(
Мысли такие..
Ннас=напор у ствола при Д=16мм+потери напора по длине при последовательном соединении пож. рукавов+ разница между отм. дна резервуара и крышей самого высокого здания
Поправьте, если я не права

Не правы. У Вас водопровод низкого давления - напор мотопомпы считать не нужно. Просто берёте сертифицированную МП-800. Длина рукавов - до 150 м по проездам с твёрдым покрытием.

Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2017, 8:15) *
Почему не водопровод высокого давления?

За 40 лет проектирования у нас ни разу не встречал. rolleyes.gif Мёртвые примечания к пункту СНиПа..
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2017, 9:42) *
У Вас водопровод низкого давления - напор мотопомпы считать не нужно. Просто берёте сертифицированную МП-800. Длина рукавов - до 150 м по проездам с твёрдым покрытием.

Ну проверить расчетом параметры мотопомпы никогда не повредит. А в процессе заодно и осознание некоторых процессов и закономерностей приходит. И глубину всасывания проверить не лишне smile.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2017, 9:42) *
За 40 лет проектирования у нас ни разу не встречал. rolleyes.gif Мёртвые примечания к пункту СНиПа..

А вдруг. Самому интересно.
ВиВка
Супер, посмотрела мотопомпу МП-800, то, что нужно!
Всем спасибо за ответы! Вы мне очень помогли clap.gif
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2017, 10:14) *
И глубину всасывания проверить не лишне smile.gif

Из пожарного гидранта? rolleyes.gif
Dmitry_vk
Цитата(Serg Ivanov @ 30.3.2017, 16:42) *
Из пожарного гидранта? rolleyes.gif

Ну не все так однозначно. Девушка молчит)
Цитата(ВиВка @ 29.3.2017, 6:49) *
+ разница между отм. дна резервуара и крышей самого высокого здания

Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2017, 13:07) *
4. У вас я так понял приемный колодец от резервуара? Или сеть с ПГ?
ВиВка
Цитата(Dmitry_vk @ 30.3.2017, 16:54) *
Ну не все так однозначно. Девушка молчит)

Забор воды мотопомпой прямо из резервуара глубиной 4м , по характеристикам МП-800 имеет высоту всасывания 5 м. Я так понимаю, что подходит .
Объект -летний лагерь.
Dmitry_vk
Обратите внимание: 5 м не более 60 с работы.
Напорную характеристику мотопомпы бы поизучать на предмет высоты всасывания.
У вас резервуар в обваловке? Можете продольный разрез с отметками сделать?
Забор удобнее не из резервуара, а из приемного колодца.
Как для лагеря расход определяли?
ВиВка
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 6:45) *
Обратите внимание: 5 м не более 60 с работы.
Напорную характеристику мотопомпы бы поизучать на предмет высоты всасывания.
У вас резервуар в обваловке? Можете продольный разрез с отметками сделать?
Забор удобнее не из резервуара, а из приемного колодца.
Как для лагеря расход определяли?

Резервуар заглублен, крышка колодца вровень с землей, не в обваловке. Расход на пожаротушение? По СП 8.13130.2009


Разрез
Dmitry_vk
На разрезе ни одного размера не видно.
В принципе 4 м при 5 м мах - не лучшие условия для работы насоса, нужно считать. Обваловка экономит на смр и уменьшает глубину.
Резервуары объединены? Или в середине пожара отключаем мотопомпу и переносим в соседний резервуар рукав? Лучше общий колодец.
Отписка на СП8 смотрится шикарно. Я хотел детали обсудить, есть у меня несколько вопросов)
ВиВка
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 10:43) *
На разрезе ни одного размера не видно.
В принципе 4 м при 5 м мах - не лучшие условия для работы насоса, нужно считать. Обваловка экономит на смр и уменьшает глубину.
Резервуары объединены? Или в середине пожара отключаем мотопомпу и переносим в соседний резервуар рукав? Лучше общий колодец.
Отписка на СП8 смотрится шикарно. Я хотел детали обсудить, есть у меня несколько вопросов)

Размеры мне все видно, если увеличить картинку)))
По нормам положено иметь 2 резервуара, каждый из которых имеет половинную норму запаса. У меня проектом предусмотрено,что только первый час выполняется тушение посредством мотопомпы, поэтому запаса одного хватит на 1,5часа)))
Задавайте вопросы , что именно по расходу вас интересует?)У меня летний лагерь с сельской местности, здания меньше 2этажей и объемом меньше 1000куб.м, расход поэтому 5л/с
Serg Ivanov
Цитата(ВиВка @ 31.3.2017, 10:57) *
Размеры мне все видно, если увеличить картинку)))
По нормам положено иметь 2 резервуара, каждый из которых имеет половинную норму запаса. У меня проектом предусмотрено,что только первый час выполняется тушение посредством мотопомпы, поэтому запаса одного хватит на 1,5часа)))
Задавайте вопросы , что именно по расходу вас интересует?)У меня летний лагерь с сельской местности, здания меньше 2этажей и объемом меньше 1000куб.м, расход поэтому 5л/с

Всё верно. smile.gif

Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 6:45) *
Обратите внимание: 5 м не более 60 с работы.

Вы не поняли:
Цитата
максимальное время всасывания воды с геометрической высоты 5 м, – 40 с

Это не время работы - это время всасывание, мотопомпа самовсасывающая и вот 40-60 секунд она сосёт воздух - затем, пока бензин не кончится, качает с этой глубины. smile.gif
Ну и если глубина всасывания превышает возможности - есть пожарный гидроэлеватор:
http://www.brandservic.ru/tovary/gidroelevator-g-600
Цитата
Насосы, установленные на пожарных автомобилях и мото­помпах, создают разрежение практически не более 8 м вод. ст., при этом геометрическая высота всасывания не пре­вышает 7 м.

В тех случаях, когда уровень воды в открытом водоисточ­нике расположен ниже 7 м, применяют гидроэлеватор Г-600, что позволяет осуществлять всасывание и подачу воды к ме­сту пожара из открытых водоисточников с уровнем воды ни­же оси насоса до 20 м, например, при всасывании воды из прудов и рек с установкой пожарных автомобилей на крутых берегах или из колодцев; при расстоянии по горизонтали между насосом и водоисточником до 10 м, например, при заболоченности отлогих берегов рек, озер и прудов.

Кроме того, с помощью гидроэлеватора пожарными на­сосами можно подавать воду из мелких водоисточников, слой воды в которых 5—10 см, а также откачивать воду из под­вальных помещений.

Dmitry_vk
Цитата(ВиВка @ 31.3.2017, 10:57) *
Задавайте вопросы , что именно по расходу вас интересует?)У меня летний лагерь с сельской местности, здания меньше 2этажей и объемом меньше 1000куб.м, расход поэтому 5л/с

Вопросы переносятся на следующую неделю, долго писать)
Цитата(ВиВка @ 31.3.2017, 10:57) *
По нормам положено иметь 2 резервуара, каждый из которых имеет половинную норму запаса. У меня проектом предусмотрено,что только первый час выполняется тушение посредством мотопомпы, поэтому запаса одного хватит на 1,5часа)))

Ладно, согласен, помпа отработала свой час. А дальше прибыли МЧС и пусть сами мучаются со всасыванием из двух разных резервуаров)))
Цитата(Serg Ivanov @ 31.3.2017, 11:43) *
Вы не поняли:
Это не время работы - это время всасывание, мотопомпа самовсасывающая и вот 40-60 секунд она сосёт воздух - затем, пока бензин не кончится, качает с этой глубины. smile.gif

Хорошо, возможно не понял, глубоко не копал. Спорить не буду.
Просто на памяти слесари одного из промпредприятий не могли запустить мотопомпу, пока не залили всасывающий патрубок сверху из ведра. Может она не пожарная, может не самовсасывающая smile.gif
Так что лишний раз в документации на конкретную мотопомпу стоит покопаться, чтоб наверняка.
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 16:33) *
Ладно, согласен, помпа отработала свой час. А дальше прибыли МЧС и пусть сами мучаются со всасыванием из двух разных резервуаров)))

Иное - будет нарушением норм или неоправданным усложнением системы.
Fatik
Всех приветствую.
Вышел тут спор по поводу необходимого расчета радиуса пожаротушения, в связи с любимым п 8.6
".... Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220."

Тычут мне значит расчетом, мол надо не просто 200 м по твердым покрытиям, а радиус посчитай и подавай с учетом этажности, ну и прочего. Я говорю, так это для высоконапорного водопровода,а не для нашего низконапорного, объединенного. Кто прав? И как тогда определять расчетом радиус для низконапорного водопровода?
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 13.4.2017, 12:40) *
Всех приветствую.
Вышел тут спор по поводу необходимого расчета радиуса пожаротушения, в связи с любимым п 8.6
".... Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220."

Тычут мне значит расчетом, мол надо не просто 200 м по твердым покрытиям, а радиус посчитай и подавай с учетом этажности, ну и прочего. Я говорю, так это для высоконапорного водопровода,а не для нашего низконапорного, объединенного. Кто прав? И как тогда определять расчетом радиус для низконапорного водопровода?

Вы правы. Никак не надо определять для низкого давления. Пусть эти умники подскажут Вам сначала высоту компактной части струи для водопровода низкого давления. Потом напор пожарного насоса.
Fatik
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2017, 8:59) *
Пусть эти

Спасибо. Люди уважаемые, с корками и тп, медленно но верно убедим в абсурдности, а то эта фигня заразна, уже не первый раз такое пишут...

Какой тогда расчет для низконапорного? Точнее как обходить п 8.6.
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 17.4.2017, 22:39) *
Спасибо. Люди уважаемые, с корками и тп, медленно но верно убедим в абсурдности, а то эта фигня заразна, уже не первый раз такое пишут...

Какой тогда расчет для низконапорного? Точнее как обходить п 8.6.

А зачем его обходить? Сейчас есть масса программ для расчёта кольцевых сетей - обеспечите 10 м свободного напора в диктующем гидранте при пожаре и максимальном хоз питьевом расходе - и вуаля. Остальное - задача пожарной машины или мотопомпы. А если не получается - тогда пожарные резервуары нужны.
10 м напора для водопровода гарантируют что там не будет вакуума и подсоса грязной воды из грунта.
Fatik
Цитата(Serg Ivanov @ 18.4.2017, 9:49) *
А зачем его обходить?

затем, что особо буквоедистые читают 8.6 как необходимость расчета именно расстояния между пг и хоть кол...а остальное победим.
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 18.4.2017, 11:08) *
затем, что особо буквоедистые читают 8.6 как необходимость расчета именно расстояния между пг и хоть кол...а остальное победим.

Процитируйте полностью этот пункт. rolleyes.gif
Fatik
Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2017, 8:31) *
Процитируйте полностью этот пункт. rolleyes.gif

чуть выше почти полностью.
Serg Ivanov
Цитата(Fatik @ 20.4.2017, 9:32) *
чуть выше почти полностью.

Ну вот по "почти" и посчитайте. Формула там приведена. А в ответе экспертизе сообщите, что эти потери не превышают допустимых для мотопомпы или пожарного автомобиля.
kirikov8080
Добрый день. Проектируем систему автомат. пожаротушения на складе нефтепродуктов (двенадцать РВС-5000). Подскажите, пожалуйста, кольцевой подземный противопожарный водопровод из полиэтилена можно запроектировать? В СП 155 ничего не сказано. СП 31 диктует неметаллический водопровод. Но если в колодцы с гидрантами, каким-то чудом, попадет горящая нефть, полиэтиленовый противопожарный водопровод накроется "медным тазом"...
Ferdipendoz
У вас отраслевой нормативки нет?
В Транснефтёвом РД 142-15 чётко прописан запрет на полимерные трубы для противопожарного водопровода и растворопровода (для водопровода именно автоматической системы орошения)
Serg Ivanov
Цитата(kirikov8080 @ 9.5.2017, 18:31) *
Добрый день. Проектируем систему автомат. пожаротушения на складе нефтепродуктов (двенадцать РВС-5000). Подскажите, пожалуйста, кольцевой подземный противопожарный водопровод из полиэтилена можно запроектировать? В СП 155 ничего не сказано. СП 31 диктует неметаллический водопровод. Но если в колодцы с гидрантами, каким-то чудом, попадет горящая нефть, полиэтиленовый противопожарный водопровод накроется "медным тазом"...

А Вы безколодезные гидранты ставьте.
shaykh
Здравствуйте! Линейные потери наружного водопровода нужно считать на 100% расход (аварийный случай) на полукольцо или на 50%? Спасибо!
shaykh
Здравствуйте! Линейные потери наружного водопровода нужно считать на 100% расход (аварийный случай) на полукольцо или на 50%? Спасибо!
Serg Ivanov
Цитата(shaykh @ 10.5.2017, 17:19) *
Здравствуйте! Линейные потери наружного водопровода нужно считать на 100% расход (аварийный случай) на полукольцо или на 50%? Спасибо!

Кольца вообще-то надо увязывать. 100% smile.gif
Ferdipendoz
П.7.9 СП 31.13330 говорит, что при расчёте сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей не учитывается.
СП 8.13130 в п.8.2 говорит, что в случае отключения одного ВОДОВОДА или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

Я понимаю эти пункты так, что на 100% пропуска расхода должны считаться именно водоводы, но не участки кольцевых линий

Увязываться-то, ясное дело, должны. Но не с исключением же полуколец. Да и не нарассчитываешься разных вариантов - если сеть из 30 колец - сколько же вариантов отключения участков?
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 11.5.2017, 17:09) *
П.7.9 СП 31.13330 говорит, что при расчёте сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей не учитывается.
СП 8.13130 в п.8.2 говорит, что в случае отключения одного ВОДОВОДА или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

Я понимаю эти пункты так, что на 100% пропуска расхода должны считаться именно водоводы, но не участки кольцевых линий

Увязываться-то, ясное дело, должны. Но не с исключением же полуколец. Да и не нарассчитываешься разных вариантов - если сеть из 30 колец - сколько же вариантов отключения участков?

Так я это и имел ввиду - кольца увязывать надо на 100%. А не полукольца.
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 11.5.2017, 17:09) *
П.7.9 СП 31.13330 говорит, что при расчёте сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей не учитывается.
СП 8.13130 в п.8.2 говорит, что в случае отключения одного ВОДОВОДА или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

Вообще, пункты противоречат друг другу. В СП 31 отключение водоводов не учитывается, а в СП 8 учитывается. Так что однозначного толкования нет.
Ferdipendoz
Цитата(Водяной @ 12.5.2017, 12:07) *
Вообще, пункты противоречат друг другу. В СП 31 отключение водоводов не учитывается, а в СП 8 учитывается. Так что однозначного толкования нет.

Бардак в нормативке. Но, по крайней мере, ни один из этих документов не требует рассчитывать кольца водопроводной сети на аварийное отключение участков колец.
Я согласен с чертежом, но там одно кольцо и его увязывать не надо. В такой сети я бы учёл выключение полукольца. И задвижку добавил бы сверху гидранта.
Но в случае с многокольцовой сетью, не наувязываешься на миллион случаев выключения разных участков. Да и не требует НТД
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 12.5.2017, 10:43) *
Бардак в нормативке. Но, по крайней мере, ни один из этих документов не требует рассчитывать кольца водопроводной сети на аварийное отключение участков колец.
Я согласен с чертежом, но там одно кольцо и его увязывать не надо. В такой сети я бы учёл выключение полукольца. И задвижку добавил бы сверху гидранта.
Но в случае с многокольцовой сетью, не наувязываешься на миллион случаев выключения разных участков. Да и не требует НТД

В случае с многокольцовкой всё упрощается как раз. Чем больше колец, тем больше веток перетока и потери уменьшаются. В случае с одним кольцом потери больше при авариях.
Ferdipendoz
Цитата(Водяной @ 12.5.2017, 13:28) *
В случае с многокольцовкой всё упрощается как раз. Чем больше колец, тем больше веток перетока и потери уменьшаются. В случае с одним кольцом потери больше при авариях.

Согласен. Я так и написал, что
Цитата(Ferdipendoz @ 12.5.2017, 12:43) *
В такой сети я бы учёл выключение полукольца. И задвижку добавил бы сверху гидранта
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 12.5.2017, 10:07) *
Вообще, пункты противоречат друг другу. В СП 31 отключение водоводов не учитывается, а в СП 8 учитывается. Так что однозначного толкования нет.

Водовод и участок кольцевой сети - не одно и тоже.
Водяной
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2017, 20:26) *
Водовод и участок кольцевой сети - не одно и тоже.

ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения

44. Водовод - По ГОСТ 19185-73
45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

58. Водовод- Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении
8. Гидротехническое сооружение - Сооружение для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод

Никакой конкретики....

Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 13.5.2017, 10:03) *
ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения

44. Водовод - По ГОСТ 19185-73
45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

58. Водовод- Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении
8. Гидротехническое сооружение - Сооружение для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод

Никакой конкретики....

Да всё понятно: Если к местам непосредственного потребления - сеть. Если нет попутного водоразбора - водовод.
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 16:33) *
Ладно, согласен, помпа отработала свой час. А дальше прибыли МЧС и пусть сами мучаются со всасыванием из двух разных резервуаров)))

Цитата(Serg Ivanov @ 31.3.2017, 19:59) *
Иное - будет нарушением норм или неоправданным усложнением системы.

Как раз отсутствие устройства для забора воды и будет нарушением норм. А там, почему бы и не одно устройство на 2 резервуара.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1307637
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 31.3.2017, 10:43) *
Я хотел детали обсудить, есть у меня несколько вопросов)

Итак:
Цитата(ВиВка @ 31.3.2017, 10:57) *
У меня летний лагерь с сельской местности, здания меньше 2этажей и объемом меньше 1000куб.м, расход поэтому 5л/с

СП 8 не знает никакой сельской местности, только сельские поселения. Лагеря и базы, как правило, расположены на территории лесничеств.
Градостроительный кодекс предлагает вариант "межселенные территории" - территории за пределами границ поселений. Но СП 8 таких вариантов не предлагает.
Возможно, это буквоедство и далеко в дебри залез, но определенная коллизия налицо.
Буду рад комментариям.
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 12.7.2017, 16:28) *
Как раз отсутствие устройства для забора воды и будет нарушением норм. А там, почему бы и не одно устройство на 2 резервуара.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...t&p=1307637

Это обычный люк в ёмкость, с возможностью подъезда пожарной машины - не дальше 2,5 м от дороги или площадки 12х12 м с твёрдым покрытием, если тупик.
https://www.proektant.by/content/2028.html
pyromainiac92
Добрый день. Прошу помочь с решение вопроса.
Проектируем нефтебазу, на которой предусматривается наружный водозаполненный противопожарный водопровод (для гидрантов, охлаждения РВС).
Устанавливаем 2 пожарных насоса (1 раб/1 рез.).
Нужно ли дополнительно предусматривать жокей-насос для поддержания давления в наружном противопожарном водопроводе в период отсутствия пожара?
По п 4.4. СП 8.13130.2009 "Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."
Здесь как я понимаю речь именно при пожаротушении.
Ferdipendoz
При пожаре насосы запускаются и давление в сети будет. А без пожара, на мой взгляд, не нужно никакого поддержания давления.
Опять же, если противопожарный запас хранится в РВС, то уже сам РВС хороший подпор в сеть даёт
Elenk_@
Цитата(pyromainiac92 @ 23.1.2020, 10:11) *
Добрый день. Прошу помочь с решение вопроса.
Проектируем нефтебазу, на которой предусматривается наружный водозаполненный противопожарный водопровод (для гидрантов, охлаждения РВС).
Устанавливаем 2 пожарных насоса (1 раб/1 рез.).
Нужно ли дополнительно предусматривать жокей-насос для поддержания давления в наружном противопожарном водопроводе в период отсутствия пожара?
По п 4.4. СП 8.13130.2009 "Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м."
Здесь как я понимаю речь именно при пожаротушении.

а у вас чисто пожарный ? не совмещен с производственным ?