Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нагрев емкости с водой до 90 градусов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
balanssir
Всем огромное спасибо завтра будем заказывать КСП-500
vadim999
Цитата(balanssir @ 26.7.2009, 20:47) [snapback]415587[/snapback]
Всем огромное спасибо завтра будем заказывать КСП-500


Рано заказывать!

Праулно вспомнила, DinaZavr Дата 23.7.2009, 6:54, мудрые слова:"Товарищи учёные, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях...."

А что мудрить-то. Загнать в сбственно в бак (чан) топку с трубой со свсеми прибомбасами (колосники, поддувалы можа с форсажом) и вся не долга. Надо разогреть накидал дровишек по-боле, надо дать выдежку - прикрыл поддувалу. Конструкцию и расчетный прикид с удовольствием сделают наши котельщики с форума.


zeman
Цитата(balanssir @ 26.7.2009, 20:47) [snapback]415587[/snapback]
Всем огромное спасибо завтра будем заказывать КСП-500

А проект? blink.gif
Цитата(vnvik @ 23.7.2009, 9:42) [snapback]414543[/snapback]
Однако давлению до 0,07МПа соответствуют температуры до 115град, так что напрашивается барботирование.

Барботажная система уже есть и смонтирована в баках. Но она расчитана на определенную температуру и давление пара. Не факт, что 1,7 бар.
Цитата(DinaZavr @ 23.7.2009, 6:54) [snapback]414509[/snapback]
1. "Барботаж - это очень дорого". Считали, или путем философских размышлений дошли?

Присоединяюсь к вопросу. Обычно когда люди не знают с какого боку к проблеме подойти начинают придумывать сказки для заказчика типа этого "дорого"
balanssir
Всем спасибо за консультации. Поставили котел КСП-500 применили систему барботажа. Правда две заварочные емкости переделали в сушильные камеры а одну оставили под заварку. Все работает и варит и сушит. Когда будете покупать мороженое посмотрите на палочку в ее производстве использованы ваши советы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.