Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: последовательная схема подключения водоподогревателей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tatyna
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать мне как определить параметры для расчета водоподогревателей горячего водоснабжения, присоединенных по двухтупенчатой последовательной схеме. В СП по проектированию тепловых пунктов есть методика, но она относится к смешанной схеме.
lecha
А какие параметры вас интересуют? Температуры воды? В тепловой сети согласно ТУ, в системе отопления согласно проекту ОВ, в системе горячего водоснабжения - 60/5 *С. Или вам еще какие то нужны? Будет вопрос возможно будет и ответ smile.gif .
borm
В руководстве по проектированию тепловых пунктов, Москва 1983, рассматривались разные схемы включения подогревателей и были формулы расчета. Если вы найдете этот документ то там кое, что и почерпнете.
Хотя я уже видел не одну методичку с расчетами подогревателей и смею вас уверить не все там чисто и понятно.
Есть неплохая книга "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения" НН Чистяков ММ Грудзинский ВИ Ливчак, 1980 год. Но есть и более позднего выпуска (год не помню) там вот довольно все схемы неплохо расписаны, хотя если память не изменяет вопросы у меня кое какие остались.
А вообще последовательную схему можно посчитать как смешанную с ограничением, т.е. инертность системы отопления компенсирует кратковременную потерю тепла на ГВС. И еще для такой схемы желателен повышенный график отопления. Помоему так. Коллеги поправят если, что...
sergey-k-pkbdgts
Ответ, tatyna.
Рекомендации по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух-ступенчатой смешенной схеме.
ЖЗ-90 Москва 1974.
в ней методика расчета и пример.
Обьемом 10стр. А4-формата,-- если есть интерес к этому изданию выложу на Форум.
Сфинкс
Заинтересованность ЕСТЬ! Причём срочная.
sergey-k-pkbdgts
В связи с рабочей четырехдневной недели, прошу Форум подождать до понедельника.
lecha
А с чего это рабочая неделя четырех дневная? Может нас начальство обманывает? Мы так все пять трудимся sad.gif .
Сфинкс
Особенно интересует расчёт КОЖУХОТРУБНЫХ теплообменников.
Gemini
Расчет Вам выложить уже пообещали, просто еще учтите небольшие нюансы при включении подогревателей ГВС по двухступенчатой последовательной схеме:
1. диаметр обвязки ступеней подогревателя по греющей воде должен быть по диаметру ввода
2.при наличии регулятора температуры в системе ГВС, на месте рассекающей задвижки на подающем трубопроводе обязательно должен стоять регулятор перепада давления (т.е. без РД РТ ставить нельзя)
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Сфинкс @ 25.7.2009, 11:17) [snapback]415401[/snapback]
Особенно интересует расчёт КОЖУХОТРУБНЫХ теплообменников.

--- эта тема подробно, активно обсуждалась на

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=735&st=0

см.
Сообщение #13
sergey-k-pkbdgts
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 23.7.2009, 12:52) [snapback]414679[/snapback]
Рекомендации по расчету подогревателей горячего водоснабжения, включаемых по двух-ступенчатой смешенной схеме.
ЖЗ-90 Москва 1974.
в ней методика расчета и пример.
Обьемом 10стр. А4-формата,-- если есть интерес к этому изданию выложу на Форум.


--- была ранее выложена в

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=735&st=0

Сообщение #18
Сфинкс
В полном соответствии с невысказанными просьбами, публикую ту методичку, доделанную для удобной печати.
А также расчетную таблицу с формулами: Расчет оборудования ТУ
tatyna
Спасибо, всем большое за помощь вроде разобралась.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.