SANTEXNIK
29.8.2009, 20:15
Уважаемые коллеги!
Поясните пожалуйста принцип работы системы дымоудаления в Надземной закрытой автостоянке боксового типа, если в каждом боксе установлены модули порошкового пож. туш. Тунгус.
Дымоудаление производиться из проезжий части, для каждого пожарного отсека своя система Ду, дымоприемные отверстия на каждые 200 м2 пожади.
Спасибо за дельный совет!
А что скажете по поводу задания автоматчикам:
1. Гаражные боксы оборудованы модулями порошкового пожаротушения (МПП) потолочного крепления нормального исполнения от -50 до +50 ˚С МПП (Н)-6(п)-И-Гэ-У2, изготовленного по ТУ 4854-010-54572789-05 на ЗАО «Источник плюс» г. Бийск. Эксплуатация МПП допускается при относительной влажности до +95%.
2. Установить прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) в помещении пункта охраны №22
3. Запуск модуля от системы автоматической пожарной сигнализации АПС от двух пожарных извещателей (тепловой+дымовой)
4. При срабатывании «дымового» извещателя подается сигнал на пульт в помещение дежурного персонала «внимание», выключается вентиляция, включается оповещение и система дымоудаления.
5. Запуск дымоудаления от АПС рамп и проездов.
6. При срабатывании «теплового» извещателя подается сигнал на пульт в помещение дежурного персонала «пожар» и срабатывает зона возгорания 3 модуля (одно машино-место).
7. Предусмотреть ручной пуск из помещения дежурного персонала и пультов, расположенных на каждом этаже и защищенных от доступа посторонних лиц.
правильно мыслю? или п.6 можно запустиь 1 модуль, ближайший к очагу возгорания. Всего у меня количество машино-мест 225шт. на з-х этажах, а помещ охраны только на втором этаже.