Доброго дня! При проектировании системы отопления Жилого высотного здания с двумя подземными гаражами возник вопрос - можно ли ИТП располагать на -2 этаже (т.е. на втором подземном этаже). И слышал, что якобы обязательным условием является обеспечение доступа напрямую из улицы в помещение ИТП. Чем то это обосновывается? Желательная ссылка на нормативные документы. rolleyes.gif
Styx
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;

при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.
olga
МГСН 5.01-01СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
#2.13. В подземных автостоянках мойку автомобилей, посты ТО и ТР, помещения технического персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные с сухими трансформаторами допускается размещать не ниже первого (верхнего) этажа подземного сооружения. Размещение других технических помещений подземной автостоянки (автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара и других утечек воды; водомерные узлы, помещения электроснабжения, вентиляционные камеры, тепловые пункты и др.) не ограничивается. Двери этих помещений должны быть противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. Посты ТО и ТР в автостоянках, размещаемых под жилыми домами, допускается предусматривать только вне габаритов расположенных над автостоянками жилых домов.

Измененная редакция. Дополнение № 1.
Dimur
Из суммы двух последних постов можно сделать логический вывод: так как ИТП здания врядли размерами больше 12 м, то

Если из -2 этажа по лестнице и через коридор до выхода наружу менее 12м, то строить можно. Если более 12 метров, то "увы".