Цитата(Nyusha @ 16.9.2011, 20:40)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Очень хочется развеять сомнения - Правильно-ли посчитан теплый пол.
Здание с постоянно-работающей приточно-вытяжной вентиляцией. Инфильтрацию не учитывала. Теплых полов достаточно для покрытия теплопотерь, т.к. регион теплый ( -6 град).
Полы расчитывала в КАНе.
Конструкция( мрамор, клей, греющая плита, умеплитель, перекрытие) Т.К. коэф. теплопроводности клея не знала, то ввела мрамор+клей=0,02.
На полу будут лежать ковры ( какой толщины не известно), поэтому взяла температуру теплоносителя 50х40 градусов.
Температура теплоносителя готовится в теплопункте. При такой конструкции пола, температуре воздуха 24 градуса и температуре теплоностителя получилась температура на поверхности пола 31.9 градуса пришаге 0,15. При шаге 0,25 температура 31 градус. И мощность пола значительно больше, чем требуется покрыть.
( но это без учета того, что на полу лежат ковры). В расчет брала мощность теплого равную теплопотерям помещения.
Регулирование контурами осуществляется по температуре воздуха в помещении, а во внутренних помещениях - по температуре пола.
Вопрос. Можно ли не бояться такой повышенной температуры пола ( по нормам 26-29)( сверху ведь лежит ковер). Ведь при повышении температуры воздуха в помещении сервопривода контуров закроются.
Спасибо, что уделили мне внимание. Учту все замечания.
а откуда у Вас взялся такой коэффициент для мрамора с клеем 0,02 когда только у мрамора 2,91?
И раз мощность гораздо выше теплопотерь почему не уменьшите до требуемых 29?