Akila
Может кто сталкивался. Как решить вопрос с вентиляцией и кондиционированием помещения склада проб на нефтебазе кат. А. Объем помещения 30м3. Согласно технологии минимум 3крата то есть 90м3/ч, температура в помещении не более 20С. Согласно СНиП рециркуляция не допускается, т.е. только прямоток. Понятно что с 90м3/ч данной задачи не решить, надо завышать воздухообмен. Из каталогов нашел самую малую приточную установку 750м3/ч с фреоновым испарителем и наружным блоком 6,7кВт, но при этом воздухообмен получается огромным 25крат. Есть еще какие нибудь варианты?
Вован (Киев)
Так а задача то какая? Сделать тупо три крата или шо? Борьба с теплом?
Akila
Цитата(Вован (Киев) @ 7.4.2010, 15:50) *
Так а задача то какая? Сделать тупо три крата или шо? Борьба с теплом?


обеспечить не более 20С круглый год
ArFey
По-моему, Вы сами на свой вопрос ответили. А большАя кратность? Ну 25, ну и что? Делаете же Вы для такого складика аварийную механическую вентиляцию, и ничего - все живы. Или не делаете? Аркадий
Akila
Цитата(ArFey @ 7.4.2010, 17:34) *
По-моему, Вы сами на свой вопрос ответили. А большАя кратность? Ну 25, ну и что? Делаете же Вы для такого складика аварийную механическую вентиляцию, и ничего - все живы. Или не делаете? Аркадий

Про аварийную вентиляцию в технологии не слова.

С таким расходом и резервированием думаю она и не нужна.
Вован (Киев)
Цитата
Про аварийную вентиляцию в технологии не слова.
Зато в СНиПе есть.... и не одно rolleyes.gif