Полная версия этой страницы:
Пожаротушение сауны(парилка)
Уважаемые господа столкнулся с такой задачей!Эксперт в замечаниях указал что нужено пожаротушениее в сауне (парилке)!С замечанием согласен исправил, но вот вопрос где в нормах указано что оно там нужно(сухотруб перфорированный). может может где просмотрел если несложно подскажите пожалуста
Serg Ivanov
23.4.2010, 14:22
Есть письмо пожарных. Была тема на Сантехническом, ищите.
СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
п.6.3.9
п.п. 5. В парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом
необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм. Температура в парильной должна
поддерживаться автоматически не выше 110 °С.
Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством
(из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с
управлением перед входом в парильную. Использование для обшивки парильной
смолистой древесины не допускается...
firestop
26.1.2011, 12:47
Зачем заморачиваться с перфотрубопроводами? Пожарники тоже люди и понимают, что есть системы эффективнее, чем в нормах и принимают их
Мы ставим под давлением спринклеры TYCO 3651 на 141С или 182С красивый, хромированный
Уже спасли 2 сауны. 2 случая сработки - убытки минимальны, дешево и сердито.
Михаил I
28.11.2019, 11:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Многофункциональное здание, полностью защищается водяной системой АУПТ.
Имеются помещения саун и соляная баня. Помещения без процессов с водой.
Подскажите на какую температуру выбрать спринклерные оросители?
Sindarkon
28.11.2019, 18:52
Для сауны, думаю, подойдут на 182 град.
Михаил I
29.11.2019, 13:13
Цитата(Sindarkon @ 28.11.2019, 20:52)

Для сауны, думаю, подойдут на 182 град.
Спасибо.
А если рассмотреть вариант АУПТ с дренчерами с открытием затвора от любого типа сигнализации? Дым, например?
Такой вариант как?
Sindarkon
30.11.2019, 13:27
Это не противоречит нормам. Но в этом случае дренчерная установка должна быть подключена непосредственно к подводящему трубопроводу через узел управления.
Цитата(Sindarkon @ 30.11.2019, 15:27)

непосредственно к подводящему трубопроводу через узел управления.
Логично. Так и попробую сделать.
Спасибо.