komdiv
Помогите не специалисту - "заклинило"!!!
Ответьте, пжлста, на вопрос: каковы будут реальные скорости и расходы воздуха в воздуховодах ВЕ1 и ВЕ2 в прилагаемой к посту задачке?
Если это допустимо на этом форуме, "разжуйте", пжлста, "чайнику".
Спасибо.
dron
У меня получилось:
1. 165 м3/ч, 2,6 м/с
2. 27500 м3/ч, 9,37 м/с
tolant
Мой расчет см вложение
D150 соот 102м3/ч
D1000 соот 5957 м3/ч

Сильно влияют местные сопротивления на расход
али83
Прикинул: 59м3/ч и 2630м3/ч
dron
Класс, 3 ответа и все разные laugh.gif

tolant
Я так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора? laugh.gif
komdiv
Цитата(dron @ 22.4.2010, 17:16) *
Класс, 3 ответа и все разные laugh.gif

tolant
Я так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора? laugh.gif

Задача на то, чтобы узнать правильные подходы в определении параметров при проведении аэродинамических расчётов. Старался максимально упростить исходные данные. Скорость ветра V=0 м/с.
Отопительный прибор имеет мощность, достаточную для нагрева в помещении приточного воздуха до +20грС.
Внешне всё кажется просто: вот - помещение, вот - "труба", должон воздух-то по ней итти? Вот в электрической цепи - понятно: есть разность потенциалов (располагаемое давление), есть сопротивление (потери), по закону Ома имеем линейную зависимость, подставляем значения и вычисляем ток (расход). А вот здеся так чё-то не получаеца... Потому-то и 3 разных ответа, как Вы справедливо заметили. Давайте попробуем дать более развёрнутый ответ с показом хода расчёта, если, конечно, посчитаете это для себя интересным.
dron
Да я по рабоче-крестьянски посчитал smile.gif

Плотности воздуха:

При +5 грС: 353/(273+5) = 1,27 кг/м3
При +20 грС: 353/(273+20) = 1,2 кг/м3

Располагаемый перепад давления: dP = (1,27 - 1,2) x 9,81 x 5 = 3,4 Па

А дальше в табличку в экселе, которую для аэродинамического расчета делал себе, занес две трубы, 150 и 1000 мм длиной по 5 метров и стал подбирать методом научного тыка расходы воздуха по трубам при которых потери на трение будут равны 3,4 Па

Ну и результат:

1. 165 м3/ч, 2,6 м/с
2. 27500 м3/ч, 9,37 м/с

Зависимость не линейная конечно
tolant
Я так понял это что-то вроде задачки из универа, где там в исходных данных есть инфа про местные сопротивления? Почему тогда скорость ветра не учли, мощность отопительного прибора?


to dron
1. Скорость ветра не была указана на рисунке (Да и СНиП по вентиляции рекомендует скорость ветра не учитывать, читайте нормативные документы)
2. Отопительные приборы не участвуют в расчете.
3. Без местных сопротивлений расчет бессмыслен, поскольку основные потери давления на них. К-ты местного сопротивления принял по рисунку: 0,5 - вход , 1 - выход (какие исходные данные - такой и расчет)
4. В универе так не считал. А вот высоту дымовых труб (Тягу) по данным формулам считаю уже лет пять. Ошибок не было Чего и Вам (уважаемый) советую.
komdiv
Вот выложил свой расчёт. Можно редактировать каждому по своему усмотрению.

Позвольте сделать несколько выводов для продолжения обсуждения темы:
– расхождения в расчётах у разных проектировщиков зависят от субъективных причин
– разные способы вычислений дают разные результаты, в Exel-таблицы и расчётные программы закладываются разные формулы и пр.
– разные подходы к определению местных потерь, не все местные потери учитываются или их значения в разных источниках указываются разные и др.
– кривые или неполные номограммы, или номограммы на одни и те же параметры от разных источников дают разные значения, а также точность снятия значений с номограмм часто носит субъективный характер
– получается, что реальные скорости и расходы можно определить только опытным путём
– может помочь установка регулировочных устройств на участки и закладка в расчёты резерва, правильное определение которого приходит, как правило, с опытом: при сравнении расчётных и реальных значений (дай бог, чтобы в лучшую сторону и без криминала)
komdiv
1. С подачи Московко Ю.Г. включены потери на выходе из трубы.
2. Кто-нибудь может сделать расчёт с учётом нестабилизированного течения?
Цитата
У всех неверно считаются потери трения. Меньшая труба -33 калибра, а большая -5 калибров, т. есть, течение не стабилизированное. Потери трения необходимо считать для начального участка трубы
dron
Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 10:50) *
– разные способы вычислений дают разные результаты, в Exel-таблицы и расчётные программы закладываются разные формулы и пр.


Нет разных формул. Для расчета потерь на трение используется одна

Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 10:50) *
– разные подходы к определению местных потерь, не все местные потери учитываются или их значения в разных источниках указываются разные и др.


Это да, имеет место быть
Я в расчете не учитывал местные сопротивления, кто-то учитывал
komdiv
Цитата(dron @ 23.4.2010, 17:45) *
Нет разных формул. Для расчета потерь на трение используется одна

tolant в посте #3 определял потери на трение Δhтр1=0,5 λ L ρw2 /d, где λ - Коэффициент гидравлического трения;
Можно определять потери давления в воздуховодах на трение, R (Па/м) по номограмме.
Есть ещё формула, которая приводится в постах #9 и 10.
А какая формула с Вашей точки зрения является единственно правильной?
dron
Цитата(komdiv @ 23.4.2010, 17:01) *
А какая формула с Вашей точки зрения является единственно правильной?


Да она всего одна smile.gif



Справочник проектировщика по вентиляции и кондиционированию, 282-я страница
komdiv
Я в некоторых методиках (кстати для ВУЗов) видел вот эту номограмму. Её можно использовать для расчёта потерь на трение?
dron
Можно, она на основе вышеизложенной формулы и посчитана.
Но проще в excel формулу 14.2 забить, подставив в нее 14.2а и расчет числа Рейнольдса.
Московко Ю.Г.
Приведенная dron'ом формула относится к стабилизированному турбулентному течению в трубе.
Течение в малой трубе еще можно с натяжкой рассматривать как стабилизированное, в большой трубе нельзя (след. и нельзя считать потери, как это было сделано). С ув. Московко ю.Г.
komdiv
1. В файле "Расчёт___.doc" - результаты расчёта по формулам (14.1) (14.2) (14.2а)
2. Как считать для большой трубы при нестабилизированном течении я не знаю helpsmilie.gif
3. В сводной Таблице - результаты вычислений участников темы.
4. Кстати, о практическом значении этой задачи. Даётся задание: определить параметры движения воздуха уже заложенной в проект естественной вентиляции? Судя по предложенным здесь решениям, нада, как я понял, разделить всё на участки и считать методом тыка, или...?
dron
komdiv

Если не учитывали местные сопротивления, то результат должен был как у меня получиться
Какие кстати при параметрах из последней таблички получились удельные линейные потери давления (Па/м)?

Формулу расписал, чтоб в современных единицах результат получить, в паскалях то есть
Расхождения с моим результатом большого быть не должно, проверял - в программах CADvent, MagiCAD результаты получаются близким к моему, +/- 5%

komdiv
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:27) *
komdiv
Какие кстати при параметрах из последней таблички получились удельные линейные потери давления (Па/м)?

при H = 3.18825 Па и d1 = 0,15 м
V1 = 1,402339536 м/с
L1 = 89,212986578756417533323223677693 ≈ 89.21 м3/ч
λ = 0,036062022558554719356836340207
R = 0,28367197247080109916564465126859, Па/м
komdiv
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:27) *
komdiv
Если не учитывали местные сопротивления, то результат должен был как у меня получиться

1. Обратите внимание!
ρн ≈ 1,270 кг/м3, при tºн= +5ºC – плотность наружного воз-духа
ρв ≈ 1,205 кг/м3, при tºв= +20ºC – плотность внутреннего воздуха
(ρн – ρв) = 1,270–1,205 = 0,065 кг/м3
dron
Цитата(komdiv @ 26.4.2010, 17:38) *
R = 0,28367197247080109916564465126859, Па/м


У меня 0,23
Большая разница, 20%, проверьте свой расчет по расписанной формуле из предыдущего поста
komdiv
Цитата(dron @ 26.4.2010, 18:49) *
У меня 0,23
Большая разница, 20%, проверьте свой расчет по расписанной формуле из предыдущего поста

Все мои расчёты Вы може просмотреть в прикреплённом к предыдущему моему посту файле "Расчёт___.doc"
У нас с Вами расхождения в определении располагаемого давления ("Книга2_.pdf" - Самотяга). Отсюда разные значения скорости и т.д.

komdiv
У Староверова в Справочнике на стр.283 читаем: "...при воздуховодах, выполненных из материалов с абсолютной шероховатостью > 0,1 (следует вводить) коэффициент n на шероховатость по табл. 14.10...". А у меня в djvu-файле Таблицы 14.10 просто нет!
Вопросы:
1. У кого есть Таблица 14.10?
2. В какую в формулу и куда подставлять к-нт n?
seeker
Уважаемый Московко Ю.Г.
Для стабилизированнного турбулентного течения в диапазоне 4000< Re<1500000 для труб с равномерно- зернистой шероховатостью Идельчик рекомендует использовать формулу Альтшуля, приведенную Dron.
Почему Вы считаете, что ей нельзя пользоваться. Какие уравнения по Вашему мнению целесообразно использовать в этом диапазоне Re
Московко Ю.Г.
Для seekeа
Выдержка из Идельчика, 75 г., стр.65, п.29 "......при стабилизированном течении и на участке чисто турбулентного режима..... ...или для инженерных расчетов-по прибл. формуле, предл. Альтшулем....." далее идет формула.
Для трубы 150мм -можно пользоваться этой формулой. Для трубы 1000мм - смотри п. 49. стр.68., ЛЯМБДА = ЛЯМБДА (стабилиз) х К (где К= влияние начального трубы (нестабилиз. течения)).
С ув. Московко Ю.Г.
seeker
Московко Ю.Г.
Да, если следовать букве, то для нестабилизированного ( до смыкания турбулентного пограничного слоя с ядром) необходимо учитывать эту поправку. Но для инженерных задач, когда вводится понятие средней скорости, не учитывающей ее конкретный профиль (очень большая погрешность), я думаю, не будет большой натяжкой считать сопротивление трения без этой поправки. В практике проектирования не учитывают более весомый вклад - величины сопротивлений регуляторов расхода, которые появятся при балансировке.
Спасибо за диалог.
komdiv
Цитата(komdiv @ 28.4.2010, 12:02) *
У Староверова в Справочнике на стр.283 читаем: "...при воздуховодах, выполненных из материалов с абсолютной шероховатостью > 0,1 (следует вводить) коэффициент n на шероховатость по табл. 14.10...". А у меня в djvu-файле Таблицы 14.10 просто нет!
Вопросы:
1. У кого есть Таблица 14.10?
2. В какую в формулу и куда подставлять к-нт n?

Кажись с этим разобрался самостоятельно:
1. Таблица 14.10 затерялась на стр.306
2. Если значение R взято по Таблице 14.8 или по номограмме (т.е. уже вычисленное для листовой стали при Δ=0,1), а фактически Δ>0,1, то вводим к-нт n(β) из Таблицы 14.10:
R•n (R•β)
Если есть неточности в моих рассуждениях - прошу поправить.
komdiv
2. В том же Справочнике Староверова есть Таблица 14.6. В ней для естественной вентиляции рекомендации только для горизонтальных воздуховодов, да и то в виде соотношения 0,8Vверт. А какую задавать скорость Vверт?
Нашёл в ТР АВОК-4-2004, но этот документ уже не действует:
- Vспут 1,0-1,5 м/с
- Vкан 2-3,5 м/с
- Vшахт <=1,0 м/с
Ещё встречал цифру, что для естественной вентиляции V>0,5 м/с
В каком документе нормируются скорости в воздуховодах?
komdiv
Цитата(komdiv @ 30.4.2010, 12:34) *
Нашёл в ТР АВОК-4-2004, но этот документ уже не действует:

Действует ТР АВОК-4-2008. Но вопрос про скорости остаётся
/не флудю, просто не сразу нашёл документ/
Илья М
Если считать располагаемый напор в обоих случаях около 3,5Па, то основную долю этого напора сжирают разгон на входе и торможение на выходе.
То есть 1,5 скоростных напора в сечении трубы не могут превысить 3,5 Па.
Получается, что скорость в воздуховодах не может превысить скорость 1,97м/с.

Потери по длине в воздуховоде на такой скорости при диаметре Ф1000мм будут ничтожными, а расход составит около 5-5.5тыс.м3/ч
Для диаметра Ф150 потери по длине будут много выше, что снизит скорость где-то до 1,5м/с, а расход составит около 150м3/ч