Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор
aleksey_v
21.5.2010, 8:58
Гыгы. Никак. Расхода может и не быть вовсе при внушительном общем напоре. Уточняйте задачу.
Цитата(garik120678 @ 21.5.2010, 6:37)

Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор
Уточните более конкретно задачу, это истечение из резервуара или еще что?
Сергей Гутман
21.5.2010, 10:53
Вы, пожалуй, забыли что тоже когда-то были студентами, и для Вас существовали идеальная жидкость и идеальная труба, для них все просто, Q=корень(2*g*H)*Пи*D*D/4, для реальной жидкости и труб, данных не достаточно.
тут нужен не напор а перепад которым вы располагаете. определяете проводимость трубы, если это сможете значит и остальное получится
ыыыы, Angor пишет правильно
Цитата(Angor @ 21.5.2010, 8:27)

Нужно знать скорость.
Но Гутман засомневался
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 10:53)

Вы, пожалуй, забыли что тоже когда-то были студентами....
и пишет
Цитата
идеальная жидкость и идеальная труба, для них все просто, Q=корень(2*g*H)*Пи*D*D/4
Вопрос Гутману - что есть
корень(2*g*H) и что есть
Пи*D*D/4 ?

Автору темы - читайте основы гидравлики... и правила форума.
Сергей Гутман
21.5.2010, 11:51
Ну если не понятно, корень(2*g*H) - скорость жидкости в трубе, где g- ускорение свободного падения, Н-напор, обуславливающий движение, Пи*D*D/4 - площадь живого сечения потока, где Пи=3,1415926 D-диаметр.
ы-ыыы, то что вы написали знают все(кто учился)

Гутман вчитайтесь в пост 3 и первое предложение поста 6.
Подумайте.
Сергей Гутман
21.5.2010, 12:08
Да это понятно, Вы хотите сказать, что не хватает цифры напора на другом конце трубы, я понял слово напор в посте 1 чуть вольно, как напор обуславливающий движение, а не как показание манометра, надеясь что автор понимает что для движения жидкости требуется разница напоров.
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 12:08)

Да это понятно, Вы хотите сказать, что не хватает цифры напора...
нет, я другое хотел сказать - корень(2*g*H) применяется для истечения из резервуарах либо других емкостей и русел находящиеся при атмосферном давлении. В трубопроводах под давлением(насосным к примеру) оно(вычесление скорости) неприменимо.
Сергей Гутман
21.5.2010, 12:48
В принципе да, если в трубе есть начальная скорость, то под корнем нужно прибавить ее квадрат, а вообще формула в прямую выводится из уравнения Бернулли, вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором.
Q=D*D/1060
Q [л/c]
D [мм]
при скорости около 1,2 м/c
Интересующийся
21.5.2010, 12:57
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 14:51)

... где Пи=3,1415926....
Это не совсем верно. Пи=3,141592652... и при округлении до седьмого знака после запятой должно быть представлено, как 3,1415927...
Сергей Гутман
21.5.2010, 13:03
Интересующийся, спасибо, но в хороших калькуляторах настраивается и по-другому
Всем, неужели я один институте вычислял скорость по разнице уровней в пьезометре и трубке Пито, а потом доказывал правильность вычисления на лабораторных?
Сандугач
21.5.2010, 13:37
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 15:48)

В принципе да, если в трубе есть начальная скорость, то под корнем нужно прибавить ее квадрат, а вообще формула в прямую выводится из уравнения Бернулли, вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором.
Вспомните, ещё есть такое понятие как ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УКЛОН

. Как раз для трубопроводов применяется:lol: Что он означает, надеюсь, объяснять не надо
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 12:48)

вся загвоздка может быть в том, что понимать под напором.
Кста, а что вы(и не только) считаете под напором?
Вопрос не праздный, т.к. большинство и здесь на форуме в том числе, считают что напор эт тож самое что и давление.
Сразу скажу что я так не считаю, и ликбезы проводить не буду

Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 13:03)

Всем, неужели я один институте вычислял скорость по разнице уровней в пьезометре и трубке Пито
а у нас в задаче разницы то и нет
Сандугач
21.5.2010, 13:52
Цитата(Интересующийся @ 21.5.2010, 15:57)

Это не совсем верно. Пи=3,141592652... и при округлении до седьмого знака после запятой должно быть представлено, как 3,1415927...

Спасибо, округлением числа Пи до седьмого знака вы напомнили мне о моём, к сожалению, покойном уже преподавателе гидравлики... Он таких округляльщиков отправлял с защиты лабораторок в конец очереди. "В эмпирических формулах гидравлических расчётов уже третья значащая цифра врёт с вероятностью 50%. Считать всё что после неё - пустая трата времени и бумаги, и если человек этого не понимает, он не достоин высокого звания Советского инженера" его слова близко к тексту.
Интересующийся
21.5.2010, 13:57
По этому везде Пи= 3,14
Сергей Гутман
21.5.2010, 14:01
Ох мама моя, разница отметок воды в пьезометре и трубке Пито = квадрат скорости деленный на 2g, если разницы нет, то скорость равна 0. Для идеальной жидкости "приложенный" напор полностью переходит в скоростной, отсюда и выводится та самая формула для скорости, есть избыточное давление при этом или нет значения не имеет, т.к. жидкость идеальная.
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 14:01)

Ох мама моя, разница отметок воды в пьезометре и трубке Пито = квадрат скорости деленный на 2g, если разницы нет, то скорость равна 0.
Действительно мама дорогая!
Читайте посты 2,3,4,6... остальные неинтересны уже
Интересующийся
21.5.2010, 14:12
Сергей Гутман, а почему на графике сохраняется полная энергия? Чем восполняется диссипация энергии на внезапном расширении потока?
Даже для идеальной жидкости, вязкое трение никто не отменял.
Сергей Гутман
21.5.2010, 14:27
Кошмар, жидкость и труба, идеальные, какое вязкое трение!?
Опять, в общем случае, статический напор это отметка относительно оси сравнения + избыточное давление, если его рассматривать именно так, то ничего посчитать конечно нельзя. Когда я был студентом, напором обуславливающим движение жидкости мы называли разницу статических напоров в начальной и конечной точке, ибо это и есть движущая сила, как раз в посте 6 об этом написано.
aleksey_v
21.5.2010, 15:12
Удивительно, как еще насосы подбираются, как решается, ставить ли гаситель на напор в 80 м, etc.
Сергей Гутман
21.5.2010, 15:37
Так в том то и дело, когда подбирается гаситель, на одном конце 80м, на другом 0, разница - 80м
Насос подбирается опять же на разницу напоров, если он собирается качать из трубы с давлением 80м, в трубу с давлением 100м, это тоже самое что из трубы с 40 метрами давления в трубу с 60 метрами, всегда важна именно разница. Одну цифру давления гидродинамике называть бессмысленно, поэтому пользуются именно разностью.
Spok_only
21.5.2010, 18:30
Цитата(garik120678 @ 21.5.2010, 6:37)

Как расчитать расход зная диаметр трубопровода и напор
Если я все правильно понял, то здесь решение этой задачи.
При открытии файла не отключать макросы, безопасность гарантирую!
Сергей Гутман
21.5.2010, 21:28
Spok_only, пожалуй так будет удобнее:
ребят, а чё у вас там?
а то я с форума ничего не качаю... а дюже интересно про полеты мыслей
Ernestas
21.5.2010, 22:32
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 21:39)

а то я с форума ничего не качаю...
чего то опасаетесь?
Сергей Гутман
21.5.2010, 22:42
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 22:39)

ребят, а чё у вас там?
Насколько я понял, стандартным екселевским подбором параметра определяется расход при котором потери напора равны разности отметок сложенной с разностями давлений.
Я просто слегка "интерфейс" поправил.
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 14:43)

Кста, а что вы(и не только) считаете под напором?
Вопрос не праздный, т.к. большинство и здесь на форуме в том числе, считают что напор эт тож самое что и давление.
Сразу скажу что я так не считаю, и ликбезы проводить не буду

Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника.
Цитата(Ernestas @ 21.5.2010, 23:32)

чего то опасаетесь?

Возможно с комуникатора. А если нет, то присоединюсь к вопросу - неужели на машине не стоит антивиря?
Цитата(Ernestas @ 21.5.2010, 22:32)

чего то опасаетесь?

обязательно

Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 22:42)

Насколько я понял, стандартным екселевским подбором параметра определяется расход при котором потери напора равны разности отметок сложенной с разностями давлений.
Гутман спасибо за скрин, но Спок не выдержал условие первого поста, сответсвенно это не в счет

Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 22:56)

А если нет, то присоединюсь к вопросу - неужели на машине не стоит антивиря?
один постоянный в этой ветке участник, очень удивился что я удалил с форума(будучи модером), его пдф вложение из-за того что там был троян. В личке мы обьяснились и я ему показал как это может быть.... он уже не удивляется, а я давным давно ничего с форума вложенное не скачиваю, бо мой комп мне важнее и ценее

Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 22:56)

Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника.
ой, а я не в курсях о ком речь
Напишите мне, можно и в личку, и желательно со ссылкой. Плиз.
Spok_only
22.5.2010, 0:08
Цитата(Сергей Гутман @ 21.5.2010, 21:28)

Spok_only, пожалуй так будет удобнее:
Не возражаю.
Цитата(Vict @ 21.5.2010, 23:18)

а я давным давно ничего с форума вложенное не скачиваю, бо мой комп мне важнее и ценее
Вирус - это не хорошо, но не смертельно, напоминает укус осы.
Гораздо хуже, когда винчестер умирает, а с ним и полезная информация.
garik120678
22.5.2010, 6:48
Спасибо всем за ваши ответы !!!
Сергей Гутман
22.5.2010, 8:16
Цитата(Const82 @ 21.5.2010, 23:56)

Небольшой экскурс на эту тему был а сайте ушедшего отсюда господина полковника.
Я тоже не в курсе о чем речь, так что сам рисуночек
для идеальной жидкости накидал, надеюсь будет понятнее.
aleksey_v
22.5.2010, 11:53
Сергей, а у вас в формуле V3 - величина известная? Как её найти, зная только "диаметр трубопровода и напор"?
Сергей Гутман
22.5.2010, 13:17
Разве из рисунка не понятно как найти V3, зная H? Нужно приравнять два синих размера.
aleksey_v
22.5.2010, 14:03
Не понятно, если честно. Приравнять H=... и Q=... H=... и V/2g?
Вообще-то вроде получится, что v1=v2=v3, что не так из-за разницы диаметров.
Сергей Гутман
22.5.2010, 22:14
Правильно, приравнять H и V*V*2*g, а с чего вдруг получается что скорости равны? вроде на рисунке четко видно что они разные, где скорость выше пьезометрическая линия опускается, где ниже поднимается, да и скоростные напоры размерами обозначены.
aleksey_v
22.5.2010, 23:01
Сергей, скорости в трубе любого диаметра получаются у вас равны, потому что:
1) H=p1-p2+z1-z2=const или
2) почему расход искать только по v3? Давайте по v2. Как найти тогда расход по v2? Опять же приравнять v2^2/2g c H?
Поэтому как-то не так всё.
Сергей Гутман
23.5.2010, 14:28
Все так, скорость на выходе действительно зависит только от напора, от скорости зависит уже расход, т.е. не важно, какие диаметры до выхода, важен только диаметр на выходе, это основы, работа с идеальной жидкостью.
Если хотите искать расход по V2, пожалуйста, только брать обозначенный Н для нее нельзя, он только для V3 актуален, посмотрите внимательно, у V2 пьезометрическая линия ниже, вот если расстояние от нее до уровня полной энергии приравнять V2*V2/(2*g), тогда пожалуйста, считайте по V2, получите абсолютно тот же расход, только не нужно у меня вымерять напоры, это просто рисунок, показывающий принцип, а не рабочая схема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,