Доброго всем дня!
Вопрос таков. Имеется проектируемое деревообрабатывающее предприятие, на котором необходимо запроектировать автоматическую систему пожаротушения.
В качестве источников водоснабжения предполагается использовать пожарные резервуары.
Вопрос: Как определить их объем?
Есть два мнения:
1. Согласно СП 5.13130.2009 находим нужную интенсивность орошения, умножаем на площадь, умножаем на 1 час (врямя работы АУВПТ). Тогда получаем общий объем резервуаров 12000 м3. (оч. большая площадь здания).
2. Согласно СП 5.13130.2009 находим минимальную площадь орошения, интенсивность орошения кмножаем на МИНИМальную площадь, умножаем на 1 час. Получаем более менее приемлемые 2000 м3.
Извините, если глупый вопрос. Хочется понять.
Цифры выше указаны приближенно.