nikif
здравствуйте.
Делаем электроснабжение АБК и на данном этапе непосредственно молнию и землю.

Заземляю кровлю и спускаю по периметру здания 6 токоотводов полосовой сталью. В местах опусков токоотводов делаю заземлители. Так же на глубине 0,7 и на расстоянии 1м от здания прокладываю в земле полосу, которой по периметру здания соединяю заземлители, токоотводы и ГЗШ. Это по классике.

Теперь то-же самое но вокруг здания мощнейший бетон-асфальт-бетонные плиты. с заземлителями еще что то можно придумать, а вот полосу в земле по периметру здания не проложить никак. Можно ли данную полосу проложить по наружно стене здания на высоте, к примеру, 0.6 от уровня земли? или может есть какие другие решения проблемы?

Да и еще... знаю как решение, что можно в качестве решения использовать арматуру фундамета здания- не вариант- здание старое.
nikif
да и во вложении то, что получается если проложить по фасаду здания.
я конечно понимаю, что это горизонтальный заземлитель (кольцевой), но може можно его трактовать как то иначе и выполнить как на чертеже??? бетон кругом (((
Hatoy
Сделайте расчёт вертикального заземлителя. Может вам и не нужен горизонтальный. Арматуру здания нужно соединить с вашими заземлителями - это система уравнивания потенциалов, причём тут старое - не старое здание.