Помогите пожалуйста в следующей ситуации.

Промпредприятие. Расход на технологию и хозпитье порядка 10м3/сут.
На наружное пожаротушение – 108м3/ч, на внутреннее 18м3/ч (тушение в течении 3 часов).

Решил делать следующие системы:
- объединенный хоз-питьевой и производственный водопровод
- противопожарный (с резервуарами 2 по 200м3 и, внутренние пожарные краны запитать от наружной сети противопожарного водопровода)

В некоторых помещениях предусмотрены системы автоматического пожаротушения. Подскажите пожалуйста, от чего их запитывать.

И вообще, на сколько правильно решение?

Будут ценны любые советы по данной теме.

Спасибо.
Sindarkon
Цитата
И вообще, на сколько правильно решение?

Отдельная труба на пожарку - вполне стандартное решение. АУПТ от неё же запитывется. Только вот тема расчётных напоров в Вашем посте совсем не раскрыта.
BTS
Цитата(gwynn @ 24.6.2010, 16:57) *
В некоторых помещениях предусмотрены системы автоматического пожаротушения. Подскажите пожалуйста, от чего их запитывать.

Так ведь это и есть самое интересное: что за помещения и какой расход для них нужен (см. СП5) Запас воды для спринклерной(дренчерной) установки должен прибавляться к запасу на наружное тушение и для пож. кранов.
Ну и нужно не забывать, что полезный объем резервуара как правило меньше номинального